:lol: eigenlijk heel simpel,


De ketel heeft twee jaar ergens gelegen. :?:

Af en toe code 8 , geeft al aan dat er te weinig doorstroming is. dwz verstopping, lucht of alleen thermostaatkranen.

De platen wisselaar kan dmv een service set worden gespoeld, deze is vervuild door het opgedroogde sediment wat in de wisselaar zit.

Ik zou niet alleen de platenwisselaar spoelen, maar ook de warmtewisselaar.
Het is vaak lekker goedkoop een 2e hands keteltje, maar bedenk goed vuil wat je van buitenaf niet kunt zien er zeker wel zit.

Succes.

Calenta. :cool:
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #22
JW1986 schreef:
Als ik tapwater open zet gaat de vent. aan en blijft aan tot een paar tellen na dat ik de kraan weer dicht heb gedaan. Wat heeft dit dan met tapwater temp. te maken? De aanvoer retour temp. liggen te dicht bij elkaar waardoor de ketel terug moduleert terwijl het tapwater niet warmer word dan een graadje of 40 bij 6l/min terwijl dit 60 zou moeten zijn. De aanvoertemp. blijft hangen rond de 60. Haal je de temp.sensor van retour los dan stookt ie wel door naar 80 graden waardoor het tapwater wel heet word. Aanvoer temp. zou toch wel meer dan 5graden warmte kwijt moeten raken aan het koude tapwater. Het komt te heet weer de warmtewisselaar in waarop de ketel terug moduleert uit voorzorg denk ik.
Draai deze twee sensoren eens om :mrgreen:

Je aanvoer blijft hangen op 60 graden? dat doet bij mij een belletje rinkelen.
Dat is nl. de tapwater temperatuur en trek je de retour sensor los krijg je heet water :lol: leuke dingen. even omdraaien de blauw witte op de zilverkleurige buis.

Succes.


Calenta :cool:
 

JW1986

  • #23
Dat is precies wat ie doet ja
Ben nu niet thuis maar zal het straks proberen
 

Grashopper

  • #24
Normale temperaturen tijdens tappen zijn

T1: 75 graden
T2: 55 graden

Het toestel regelt inderdaad op T2. Als parameter 2 op 60 graden staat zal hij een retourtemperatuur van 55 graden willen zien. De door jou gegeven waarden van de aanvoertemperatuur (55 tot 60 graden) met een kleine dT geven aan dat het toestel netjes de temperatuur haalt en dus terug moduleert. Kennelijk is er onvoldoende warmteoverdracht. Kan een paar oorzaken hebben.

1: koud en warm water verkeerd om aangesloten
2: Platenwisselaar verstopt
3: filter in linker hydroblok verstopt.
 

Grashopper

  • #25
Geen temperatuursensoren omdraaien. Rood wit is aanvoer (voorste leiding, en blauw wit retour, achterste leiding). Hierdoor krijg je andere storingen. Daarnaast is dit niet al te best voor je wisselaar.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #26
Mooie samenvatting :mrgreen:

Beide Ntc sensoren hebben zelfde weerstand overigens :wink:


Calenta :cool:
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #27
Als het filter in het hydroblok, of de platenwisselaar cv zijdig verstopt is, krijg je een hoge aanvoer temperatuur en uiteindelijk een e7 storing.
Platenwisselaar kan wel tapwaterzijdig dicht zitten, maar dan haal je geen 7l per minuut.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #28
Lok en Seine :)

Ben heel nieuwsgierig hoe het nu met de water opbrengst is............ :mrgreen:

Calenta :cool:
 

JW1986

  • #29
De loodgieter is vandaag geweest en heeft de platenwisselaar vernieuwd en wat denk je: hij loopt weer als een zonnetje. Oude was dusdanig vervuilt dat de warmte niet goed werd overgedragen. En hij heeft een filter geplaatst in de cv retour ivm tweedehands radiatoren waar nog troep uit kan komen.

Probleem opgelost

Iedereen bedankt voor het meedenken

Mvg
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #30
Toch vuil he, nou gelukkig is het opgelost.
Veel plezier van je Avanta.