Onderverdeling in schuur

Duco11

  • #1
Goedenavond allen,
Na enig wat dingen gelezen te hebben, weet ik nog niet helemaal zeker wat de juiste keuze is om te maken. Dus leg ik jullie graag de situatie op, in de hoop om jullie antwoorden.

Ik heb een schuur gehuurd voor wat klusjes aan mijn auto's. Deze heeft geen stroom voorziening. Een andere schuur, 10 meter verderop, heeft deze wel. Nu zijn wij al over een gekomen, dat we hier de stroom mogen gaan aftappen. Nu wil ik zelf graag, om te voorkomen dat ik zonder stroom zit als de verhuurder er niet is, hier een eigen zekeringenkast maken.
Helaas weet ik op dit moment nog weinig van de hoofd kast, anders dan dat deze kabel op een 16A automaat staat.
Nu ben ik van plan, 1 automaat van 6A, en 1 van 10A te nemen, zodat ik niet boven de 'hoofd' automaat uit kom.

Zien jullie hier grote problemen in, of zou dit haalbaar moeten zijn?

Alvast heel erg bedankt.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #2
Na een hoop verhalen over selectiviteit gelezen te hebben, heb ik het idee dat jouw idee weinig uithaalt.

Je zou op een voorzekering van 16A max 6A kunnen afzekeren.
10A is niet selectief, dus als die er bij jou uit gaat, gaat de 16A van de eigenaar er ook vrijwel zeker uit.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Het 'niet boven de hoofd automaat uit komen' heet selectief zijn ten op zichte van deze zekering.

Wanneer je niet selectief bent, is de kans groot dat de eerste zekering eerder uitschakelt dan de laatste.

6A is selectief tegenover 16A.
10A niet.

Maar 6A is weer weinig als je aan auto's wilt gaan klussen...

Overigens zijn automaten lastiger selectief te krijgen dan smeltpatronen.

Hoe ga je om met de aardlekschakelaar? Deze spreekt in de praktijk vaker aan dan de installatie automaat.
 

Duco11

  • #4
Aha, bedankt voor jullie reacties.
Een deel van mijn gedachten gang was dus goed, maar niet goed genoeg!


Lang verhaal kort, redelijk kansloze situatie dus. Optie lijkt dan te zijn, aansluiten op een hoofdschakelaar ipv op een automaat.
Of zien jullie nog andere opties? met de geringe informatie die we hebben over de meterkast.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Selectiviteit is hier inderdaad lastig en met 6A kom je met klussen al snel te kort. Om over selectiviteit van aardlekbeveiliging nog maar niet te spreken...

Ik zou wellicht even met de buurman checken of in de hoofdgroepenkast van de buurman de kabel naar de schuur op een eigen zekering en aardlekschakelaar of aardlekautomaat zit. Zo voorkom je dat door een fout in jouw schuur een deel van de buurman zijn huisinstallatie zonder stroom zit in plaats van enkel zijn en jouw schuur.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Het perfect krijgen zal lastig zijn, maar je kan de kans op problemen wel flink kleiner maken.

Als extra aardlekschakelaar zou je een PRCD schakelaar 10mA kunnen gebruiken.
Als het even kan alleen een 6 of 10A zekering.
Gebruik je motoren, zoals een slijptol, eventueel een aanloopbeveiliging gebruiken, hoewel die er vaak al inzitten.

Als het wat duurder mag, dan is een thuisaccu een optie, maar dat is een dure grap, helemaal als je de onderdelen niet 2e hands kan vinden.
Of een aggregaat.

Maar wat wil je kunnen doen?
 

Duco11

  • #7
Jackd,

De grootste stroom trekkers zullen toch wel een compressor, las apparaat (lage wattage), en indd een slijptol, schuurmachine, (zwaardere) boormachine. Uiteraard wat verlichting, maar dat is dan ook niet het probleem denk ik zo.
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #8
aansluiten op een hoofdschakelaar ipv op een automaat.
Dat mag niet bij een leidinglengte van 10 m.

Voordehandliggende optie is om twee of drie groepen van 16 A met aardlekautomaat aan te leggen in groepenkast van je verhuurder. Mocht er eentje uitvallen en je kunt je verhuurder niet bereiken, dan kun je je apparatuur tijdelijk aansluiten op een andere groep.
 

Duco11

  • #9
Actief aan het nadenken natuurlijk.
Roept bij mij wel een vraag op waar jullie waarschijnlijk een snel antwoord op hebben.
In deze opzet, als ik een 6 en 10A zou installeren, er vanuit gaande dat er 4 led TL bakken op de 6A staan en gereedschap op de 10A. Is het op zeker dat de zekering er in de hoofdkast uitslaat? Of slaat, als we geluk hebben toch wel de 10A in de schuur eruit?

Overigens hebben wij afgelopen weekend, de compressor wel zonder problemen op dit stroomcircuit gebruikt. Geeft dit op een manier wat meer zekerheid?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #10
Als het kan zou ik dan nog steeds alles op die 10A zetten en de 6A achterwegen laten.
Gaat de 10A er te vaak uit, dan kan je altijd nog de 6A erbij zetten.

Het probleem blijft een kortsluiting, dan zijn de stromen zo groot dat de 10 en de 16 zekering er waarschijnlijk beiden uit zullen gaan.

Wat nog handig zou kunnen zijn is een combiregelaar die normaal voor een wasmachine/droger gebruikt wordt.
Dan kan je de compressor aan laten staan als je ander gereedschap gebruikt.
 

Duco11

  • #11
Zijn er andere risico's anders dan een zekering die eruit slaat? Kans op brand etc lijkt mij toch redelijk klein?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #12
Dat zal eerder door lassen / slijpen enzovoorts komen. Benzine schijnt ook goed te branden.

Een paar brandblussers is zeker geen overbodige luxe.

Over de installatie hoef je je geen zorgen te maken als die verder gewoon in orde is.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Out-of-the-box gedacht: plaats in de verdeler bij de buren een motorbediende aardlekautomaat. Stuurstroomcircuit erbij aanleggen zodat je vanuit jouw garage op afstand de automaat kunt inschakelen.

Kost wat, maar dan heb je wel de volle 16A beschikbaar (wel zo fijn met een compressor/slijptol o.i.d.) en mocht het een keer trippen dan kun je inschakelen zonder hulp van de buren.
 