Klein voltage op onderbroken circuit

Nello

  • #1
Goedemiddag,

Sinds een tijdje ben ik me wat meer in elektra aan het verdiepen en kom nu het volgende tegen:

Nadat ik een circuit in de meterkast onderbroken heb door de zekering te verwijderen meet ik toch nog een klein potentieel van +/- 2 volt op het circuit.

Nu zijn mijn vragen de volgende:

1) hoe kan dit?
2) kan dit kwaad?
3) zo niet, vanaf ongeveer welk voltage kan dit wel kwaad?

Als ik de differentieel uitschakel valt dit potentieel overigens natuurlijk weg.

Hoop dat iemand mij hier wat meer inzicht in kan geven. Alvast bedankt.
 

CV__

  • #2
1) Zwerfspanning door capacitieve koppeling met nabij gelegen actieve geleiders.
2) Nee
3) Hangt niet af van de spanning maar de mate waarin het lading overneemt van andere dingen.

Een multimeter heeft al snel een ingangsimpedantie van 200 kOhm, als je daar die 2V mee gemeten hebt zou er dus als je het zou aarden 0,00001A weglopen. (0,01 mA)

Voor zulke metingen met een multimeter krijg je altijd onzin resultaten. Daarom een meter gebruiken met lagere ingangsimpedantie.
 

Nello

  • #3
Oke duidelijk. Bedankt voor de opheldering. Inderdaad met een multimeter gemeten.
 