Intergas 250 HRW + Furimat 441

Audio

  • #1
Beste mensen,


Graag zou ik gebruik willen maken van jullie kennis over bovengenoemde HR ketel.

Mijn probleem is het volgende:


Ketel gaat aan en we hebben warm water maar hij vertikt het om op 5 te springen (Bedrijf CV)

Ik heb iemand van Intergas zelf gesproken en het probleem uitgelegd en kreeg flink wat uitleg van ze maar mijn CV doet het nogsteeds niet!

Ik heb o.a. het volgende gedaan zonder resultaat:

-Het systeem volledig ontlucht.
-Systeem staat op 2 bar.
-Beneden (kamer)thermostaat staat hoog.
-Driewegklep werkt (motor draait)

Het volgende is ook wel het geval:
ALs ik de driewegklep op Manual (handmatig) zet heb ik wel verwarming, maar anders niet! Het lijkt wel alsof deze niet goed of helemaal niet wordt aangestuurd door de branderautomaat.

Een opmerking!!! Systeem heeft ca. 1.5 jaar uit gestaan en zeker 6 maanden zonder water i.v.m. het vervangen van oude Radiatoren.

Nu is mijn vraag: kan het (weer) de driewegklep zijn die vast is blijven zitten? Of is de branderautomaat toch echt stuk??

Indien er ander mogelijke defecten zijn dan hoor ik het graag van jullie.

Alvast hartelijk dank voor de moeite.


Met vriendelijke groet,


Jos
 

Klorissa

  • #2
Als ik het goed begrijp blijft hij dus op 6 staan.Dit kan meerdere oorzaken hebben
1 een druppelende warmwaterkraan
2 een bijmengende kraan
3 een defecte koudwaterthermostaat
4 een lekke dompelbuis
eerst even bij de ketel controleren of de warmwaterleiding heet is
zoja optie 1 en 2 inlaatcombinatie dichtdraaien en dan mag er geen water uit de warmwaterkraan komen
als dit niet het geval is steker kw thermostaat losmaken gaat toestel dan op cv branden zit daar dus het probleem
Warm water heeft voorrang en de klep schakelt pas om als hij geen ww vraag heeft
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Jos ,ik denk dat die Furimat defect is,Let op,bij het bestellen hiervan
noteer duidelijk bouwjaar en maand,anders krijg je de verkeerde .
Succes.
 

Klorissa

  • #4
Bundy
Je zult toch eerst moeten weten wat het toestel nu wel doet.
Dus zal ik mijn vraag anders stellen en niet op de feiten vooruit lopen
Jos wat voor een cijfer geeft het toestel dan wel?
 

Audio

  • #5
Beste Klorissa, Bundi,


Je hebt volkomen gelijk, hij blijft op 6 staan en als hij heet genoeg is dan gaat hij (soms) op 1 en snel daarna naar 0 (geen warmte vraag of zo iets).

-1 is niet het geval (ik heb zelfs (onder de ketel) het toevoer kraan dicht gedraaid en zoals Intergas dat zelf voorstelde, verbinding 4 en 5 onderbreken zodat hij verplicht op CV kan gaan, maar dit helpt niets, hij gaat alleen dan meteen uit bij het onderbreken van 4 en 5 en beneden de kamer thermostaat doorverbonden is.

-2 waar zit zo'n bijmengende kraan ?

-3 Is ook niet het geval, die heb ik onderbroken en ketel reageert meteen daarop.

-4 klinkt wellicht stom, maar wat is dat en waar kan ik die vinden??

Het begint nu wel aardig richting Furimat 441 te gaan vrees ik. Ik hoop dat ik het mis heb.

In elk geval hartelijk dank voor jullie support! Klasse!

Met vr. gr,

Jos

P.S. waar kan ik sterretjes voor jullie achter laten??? Ben nieuw hier!
 

Klorissa

  • #6
Als je 5 en 6 onderbreekt onderbreek je de kamerthermostaat.
4 en 5 moet je doorverbonden laten
als je de inlaatcombinatie dicht draait mag er geen water uit de warmekraan komen
als er geen water uit de kraan komt heb je geen druppelende of bijmengende kraan.
dan moet je het gaan zoeken in de koudwater themostaat bij deze ketel gaat ook heel vaak de dompelbuis waar de kw thermostaat in zit lek.
gewoon even het stekertje van de kwt lostrekken en dan weet je het
de motor van de driewegklep krijgt pas spanning als de kt vragend is en het toestel niet met ww bezig is.Ik ben misschien eigenwijs maar ik denk dat dat het geval is en niet een defecte furimat .succes
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Audio schreef:
P.S. waar kan ik sterretjes voor jullie achter laten??? Ben nieuw hier!
Als je bedoeld als beloning voor de antwoorden, die gebruiken we niet.

Gewoon een bedankje en eventueel nog even melden wat nu de oplossing was is vaak voldoende.
 

Klorissa

  • #8
Als je 4 en 5 onderbreekt moet hij ook naar verwarming gaan
 

Audio

  • #9
Hoi Klorissa,


Ik heb inderdaad 4 en 5 onderbroken maar hij gaat NIET op CV hij gaat uit.

Ik heb ook de linker knop onder de branderautomaat, die van 40 tot 90 graden loopt onderbroken maar gaat toch niet op CV. Ik begreep van Intergas dat als ik de bedrading onderbreek (de graden knop dus) dat hij (de Ketel dus) het signaal moet krijgen dat hij aan moet en op CV over moet gaan als 4 en 5 onderbroken is, maar ook dat werkt niet.

Wat kan ik doen om dingen uit te sluiten?

Ik hoor graag van jullie hoe ik dit zou kunnen oplossen. Ik ben jullie allen in elk geval zeer dankbaar voor jullie hulp zover.



Met vr. Gr,


Jos
 

Klorissa

  • #10
Als je 4 en 5 onderbreekt moet je de kt 5 en 6 dus doorverbinden en de regelthermostaat dat is die met die knop onder de furimat ook doorverbinden dan moet hij op 5 gaan en anders ben ik toch bang dat de automaat defect is
 

Audio

  • #11
Zojuist begreep ik van de meneer die de radiatoren heeft gedemonteerd dat hij, na dat hij het systeem leeg heeft laten lopen, de ketel weer aan heeft gezet om warm water te hebben zodat hij niet met koude handen de tegels hoefde te leggen! Ik begin het vermoeden te krijgen dat hij mijn ketel stuk heeft gemaakt en niets verteld heeft!!!!!!

Mijn vraag is nu, kan een CV ketel stuk gaan als hij droog draait?? En zo ja wat gaat er dan stuk?????? Moet ik toch een nieuwe ketel kopen hierdoor??



Bedankt nogmaals voor de hulp!



Gr,


Jos
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #12
KAmerthermostaat zit op 6 en 7 aangesloten!


Verbind die door.


4 en 5 laten zitten voor ww.
 

Audio

  • #13
Ik heb 6 en 7 doorverbonden en 4 en 5 ook.

Hij doet nogsteeds niet ook al heb ik de knop met die graden erop op 90 staan gebeurt er niets.
Als ik van dat knopje de draden los trek of doorverbind gaat hij NIET op 5 (CV) dus denk ik dat ik alles al heb geprobeerd.

Conclusie?? Branderautomaat of Nieuwe ketel??? Of is er een alternatief???

Nogmaals bedankt.


Met. vr. Gr,


Jos
 

Klorissa

  • #14
Branderautomaat ,maar dat hangt van de leeftijd van de ketel af
voor € 800 koop je een nieuwe ketel
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #15
Weet u zeker dat u driewegklep omgaat als u cv vraagt?
 

Audio

  • #16
Utreg: Ik heb de driewegklep met de hand bediend (lees: onderin zit een handeltje en deze heb ik handmatig open gezet en loopt er bloedheet water naar de CV leidingen, dus ik denk niet dat deze defect is, bovendien is deze twee jaar geleden vervangen en is 1.5 jaar niet gebuikt.

Klorissa: Ik ben zelf electronicus van beroep en kan op componenten niveau bijna alles herstellen. Ik zeg bijna want als er een (door de fabrikant) voorgeprogrameerde IC in zit die defect is en niet te krijgen is dan houd het echt op, maar anders is zowat alles te herstellen.

Of het nou om een Fet, Transistor, weerstend, Elko of Relais gaat, alles is te herstellen, mits je aan de componenten kunt komen en de werking ervan weet. Dus denk ik dat ik morgen de branderautomaat maar eraf ga halen en deze doormeten. Indien ik het voorelkaar krijg dan zal ik dunnetjes uitleggen wat ik gedaan heb en hoe ik het opgelost heb, met Jullie hulp en een beetje van mijn kant.

Klorissa: de ketel is van 1997 en heeft twee jaar geleden een nieuwe ontluchter, driewegklep en volledige schoonmaak (lees: kalk vorming onderin ) gehad. Denk je dat het nodig is om een nieuwe pomp te monteren? i.v.m. leeftijd en (hoofd) vloerverwarming voor 45m2 oppervlakte beneden en 5 m2 in de badkamer?

Nogmaals bedankt voor jullie tijd en kennis van zaken.


gr,


Jos
 

Klorissa

  • #17
Het motortje krijgt spanning op cv kun je meten 24v dc en het toestel is niet echt wat je noemt oud,dus wat is wijsheid in deze.
 

Audio

  • #18
Hoi allen,


Vandaag heb ik de branderautomaat ge demonteerd en gecontroleerd.
Wat opviel was dat er twee onderdelen goed leken maar niet goed zijn.
Een ervan is de 63mA zekering; met de multimeter is er geen onderbreking (dus OK) maar op de scoop geeft hij een weerstand aan van zo'n 1K (1000 ohm) en dat is dus NIET goed.

Verder vond ik een relais die er prima doorverbind met de multimeter, maar wederom op de scoop een zeer slechte verbinding!
Ik heb alle andere onderdelen (behalve de IC's) getest en alles is OK, dus hoop ik dat als ik morgen een nieuwe relais erin doe dat alles goed zal werken. Indien dat niet het geval is, dan kan het niet anders zijn dan dat het of in de IC's zitten of NIET in de branderautomaat.


Wordt vervolgd!


Met vr. Gr,


Jos
 

Ronald41

  • #19
Een zekering met een scope meten?? Wat moet ik me daarbij voorstellen??

Als ze met de multimeter op diode stand 0 Ohm zijn zijn ze gewoon goed.

Groetjes Ronald.
 

Audio

  • #20
Hi,


Met een scoop meten is niet zo moeilijk, je moet wel een hebben met componenten tester erop!

Als ik een foto kan platsen dan kan ik het laten zien. Maar ik weet niet hoe dat moet, en of het mogelijk is hier.


Gr,


Jos
 