Na gebruik van de zonnehemel viel het me op dat toen ik de stekker uit het stopkontakt haalde dat de pinnen erg warm-heet waren.

Snoer was heel licht warm , eigenlijk niet noemenswaardig.

Ik weet dat bij dit soort zware gebruikers enige warmteontwikkeling normaal is maar dit was wel erg warm-heet.

De ongeaarde stekker van de zonnehemel is een gegoten geval , de zonnehemel heeft een verbruik van 1350W. Is in goede staat.

Het stopkontakt is een degelijk dubbel ongeaard bakelieten opbouw stopkontakt (WCD) met stenen binnenwerk. (in nieuwconditie gekocht)

De bedrading is nieuw (komt via een nieuwe lasdoos met steekklemmen) en zit muurvast aan de doos.

Een kontakt van de WCD heeft de schroeven voor de draden , het andere kontakt is met de eerste verbonden met 2 dunne platte strips.

Ik heb gisteren dat 2e kontakt van de WCD gebruikt.

Kan het zijn dat daardoor de stekker zo heet werd?

Dat door de 2 dunne verbindingsstrips de warmte zo sterk toeneemt?

Dat zo'n oude WCD niet op zo'n zwaar verbuik is gemaakt?

Ik kan het natuurlijk vanavond weer uitproberen maar wil eerst graag jullie mening weten.

PS: We hebben in ons huis zoveel mogelijk oude (nieuwstaat) bakelieten schakelwerk gemonteerd omdat dat erg mooi bij ons huis past.

Behalve natuurlijk in de badkamer en keuken , dat spreekt voor zich.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
1300watt mag eigenlijk geen noemenswaardige opwarming veroorzaken.
Mogelijk is de veerdruk van de contacten te laag waardoor er een overgangsweerstand ontstaat en deze de stekker opwarmt, kan ook vervuiling zijn van deze contactvlakken.

Er kan ook een beginnende draadbreuk zijn in de kabel vlak p de stekker door het aan het snoer uittrekken van een stekker.
 

BOCAl

  • #3
Mijn dank voor deze reactie!

Dan richt ik me voor nu op de WCD.

De contactvlakken zijn nieuw / schoon , geen vervuiling.

Ik heb net de stekker in de WCD gedaan (zonder de kap) en het lijkt inderdaad dat de pinnen wat "losjes" in de contacten zitten.

Niet dat de stekker er zo uit valt maar toch , vrij losjes.

Verbaasde me ook dat de pinnen er niet eens zo diep in gaan.

Als ik maar 1 pin van de stekker erin stop kan ik die erg makkelijk rondbewegen.

De pinnen worden dus niet echt vastgehouden.

Dat valt niet op met de kap er op , dan voelt het juist aan alsof de stekker juist mooi erin gaat en blijft zitten.

Wat is nu wijsheid?

De veerdruk op de oude WCD (die dus als nieuw is) proberen aan te passen? (is dat mogelijk?)

Of om een nieuwe en moderne WCD monteren?

En ook erg belangrijk: kan het toch zo op deze manier gebruiken (met heet wordende stekkerpinnen ) een gevaar opleveren?

Alvast mijn dank voor tips-advies!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Veerdruk is niet te herstellen.
Nieuwe wcd eigenlijk de enige juiste oplossing.

Het gebruik van deze wcd+stekker kan leiden tot een verbrande stekker en kortsluiting.
 

BOCAl

  • #5
Mooi , dan ga ik een nieuwe WCD uitzoeken.

En hoop dat daarmee het probleem is opgelost.

Zo niet , dan laat ik van me horen.

Mijn dank voor de duidelijke en snelle antwoorden!
 

BOCAl

  • #6
Gisteren een andere WCD gemonteerd , was nog een heel gedoe omdat bij de vorige er genoeg ruimte was om per schroef 2 draden vast te zetten (doorlussen) , bij deze was voor 2 draden amper ruimte bij de schroeven.

Maar goed , het is gelukt. Ze zitten stevig vast.

Na gebruik van de zonnehemel (35 minuten) gisteravond was het snoer opnieuw heel licht warm en de stekkerpinnen opnieuw erg warm-heet.

Zelfde verhaal dus , helaas.

Ik heb er toen een 2000W blaaskacheltje ingeplugd en 10 minuten op volle sterkte-warmte laten blazen:

Geen warm snoer , geen noemenswaardig warme stekker.

Zonet een convector kachel 10 minuten op volle warmte laten stralen:

Geen warm snoer , geen noemenswaardig warme stekker.

Verbruik zonnehemel : 220-230V 50HZ 1350W
Kacheltje : 230V 50HZ 2000W
Convector : 230V 50HZ 2000W

Ik heb het punt waar het snoer aan het apparaat vastzit bekeken (toegankelijk via een handig klepje) , daar zitten de schroeven goed vast.

In de handleiding staat dat als de stekker warm wordt dat het stopkontakt niet goed is , maar waarom worden de stekkers van de kachels dan ook niet warm? Gebruikt zo'n zonnehemel wellicht de stroom op een andere manier? Meer tegelijk???

Is de voor de hand liggende boosdoener nu de gegoten stekker-snoer?

Tips zijn welkom.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Kijk eens naar de dikte van de stekkerpennen, zijn die van de zonnehemel dunner?

Mogelijk dat de zonnehemel meer stroom verbruikt dan een kachel.

Je geeft nl alleen het watt vermogen op(daar betaal je voor) maar als de arbeidsfactor kleiner word dan 1 dan is het blindvermogen en de daarbij lopende blindstroom hoger, door de stroom word je stekker/snoer heet.

Blindvermogen word in een woning niet gemeten door een teller en dus ook niet betaald, maar het warmt wel je draden op.

Als je de mogelijkheid hebt om veilig de stroom te meten dan kan je een schatting maken of het probleem daar zit.

Haal anders gewoon een dik rubbersnoer(2,5mm²) met een dikke stekker en zet die aan de zonnehemel.
 

BOCAl

  • #8
De pennen van de stekker van de zonnehemel zijn flink dik (4mm).

Ongeveer even dik als de stekkers van de kachels.

Ik begrijp nu dat het vergelijken van de kachels en de zonnehemel niet op gaat , het leek mij logisch , maar oke, aangenomen.

Ik heb (denk ik) geen mogelijkheid om exact de stroom te meten. Ik neem aan dat daar meetapperatuur voor nodig is?

Is het nog een optie om bv een verfstripper aan te sluiten en kijken of die stekker heet wordt , of is dat hetzelfde verhaal als de kachels?

Het 2 aderige snoer van de hemel is vrij lang 3.10 (origineel) en ca 7mm dik.

Ik begrijp dus dat dikker beter is?

Ik vraag me wel af waarom Philips dat zelf niet heeft gedaan...
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Een verfstripper is ook een verwarming, geeft ook geen blindstroom.

Voor stroommeten heb je een meter nodig idd.

Dikker snoer geeft minder weerstand en daardoor minder verliezen in de kabel en dus minder warmte.
Waarom een fabrikant dat niet doet, simpel koper kost geld.
Je kan exact berekenen hoe warm een kabel mag worden en hoeveel stroom ik er dan doorheen kan halen zonder schade aan kabel.
dan kan die draad best warm worden zolang je maar binnen specificatie blijft ontstaan daardoor geen schade.
 

StefanD

  • #10
Ik begrijp dat de stekker aan de zonnehemel aangegoten is en dat je het snoer eenvoudig los kunt halen van de zonnehemel. Ik zou dan eens een ander snoer proberen. Wellicht is de gegoten stekker niet goed.
 

BOCAl

  • #11
Ik zal dan overwegen om een dikker snoer en een nieuwe stekker te kopen.

Maar voor ik dat ga doen nog een vraag :

Kan dit heet worden van de stekker eigenlijk ook schade veroorzaken aan de draden in een lasdoos waar de draden vandaan komen?

Ik ken namelijk de verhalen van slecht zittende lasklemmen en het smelten ervan door zware gebruikers.

Toen ik gisteren de stekker voelde heb ik ook de draden die naar de WCD lopen gevoeld (kapje is er nog af), die voelden normaal aan.

Maar toch ga ik dan nadenken over wat er kan gebeuren op plekken die niet (meer) zichtbaar zijn , zoals een lasdoos.

En daarvan zitten er ook wat in mijn huis en ook op plekken die ik niet zie.

Tussen de houten vloeren bijvoorbeeld , en achter gipsplaten weggewerkt.
 

StefanD

  • #12
Als de stekker erg heet wordt, dan zullen de contacten in de WCD ook heet worden, dus in theorie zouden die kunnen beschadigen. Voor verdere beschadigingen zou ik niet bang zijn; het is niet zo dat je hele bedrading heet wordt omdat er ergens een stekker met een slecht contact is.
Het is natuurlijk wel zo dat lasdozen eigenlijk bereikbaar horen te zijn...
Het snoer wordt niet warm en lijkt dus dik genoeg. Je zou eerst eens een nieuwe stekker aan het snoer kunnen zetten.
 

BOCAl

  • #13
Lasdozen bereikbaar , ik weet het maar sommige dozen gaan in een oud huis nou eenmaal onder de vloer. Daar zit de ideale ruimte voor aan en afvoer leidingen.

Alle dozen bereikbaar plaatsen en houden was in mijn geval niet mogelijk , dan zou ik her en der luikjes moeten maken of achter plinten gaan wegwerken.

Veel van de oude leidingen die ik tegenkwam zaten daar overigens al.

Een jaar of 60 inmiddels. ;-)

De belangrijkste dozen , die in keuken en badkamer zijn toegankelijk.

Ik ga het eens proberen met alleen een nieuwe stekker , al lijkt deze zo op het zicht prima in orde. Maar ook gegoten stekkers kunnen het begeven natuurlijk.

Helpt dat niet dan ga ik geen risico nemen en gaat de zonnehemel naar de Kringloop.

Zo'n hete stekker lijkt me niet wenselijk namelijk.
 

Chathanky

  • #14
Als je geen gegoten steker hebt controleer dan de steker zelf eens, het is goed mogelijk dat de schroefverbindingen niet goed vast zitten of dat de draad beschadigd is. Als de verbinding is aangetast monteer dan een nieuwe steker en controleer het snoer goed. Koper gloeit uit en de isolatie verhard en/of brokkelt af als het te heet wordt.
 

BOCAl

  • #15
Zoals vermeld : het is een gegoten stekker.
 

Chathanky

  • #16
Dan wordt het vervangen door een nieuwe steker of compleet snoer met een gegoten steker. Mocht je garantie hebben zou je hier op nog kunnen beroepen. Het hoort niet zo te zijn dat een steker erg heet wordt. Het kan simpelweg eens gebeuren dat er wat fout is gegaan in de productie.
 

Black Knight

  • #17
Een aantal jaren geleden is bij ons op deze manier de (aangegoten) stekker van de droogkast defect (verbrand) geraakt. Uiteindelijk dus stekker en stopcontact (had enkel uiterlijke schade, maar voor de zekerheid) moeten vervangen.

Ook van een haakse slijper heb ik de aangegoten stekker al moeten vervangen, hier was het omdat deze intern slecht contact gaf en de slijper dus soms niet meer op volle toeren draaide.
 

BOCAl

  • #18
Eerst een ander snoer met aangegoten stekker dat ik nog had liggen geprobeerd.

Zelfde diameter en zelfde soort stekker.

Koel snoer maar weer hete stekkerpinnen.

Gisteren het originele snoer genomen , stekker er af geknipt ,gestript en andere losse stekker (fors geval waar ook ruimte is voor aarde) op het snoer gezet.

Na 30 minuten zonnehemel aarzelend de pinnen gevoeld.

Koel! Koud! Niks aan de hand!

Dat beide aangegoten stekkers niet goed waren lijkt me te toevallig , het lijkt dus eerder te liggen aan dit soort stekkers..

Nu vraag ik me af : is zo'n aangegoten stekker altijd van "mindere" kwaliteit?

Of in ieder geval zo gemaakt dat die minder aan kan dan een losse stekker en dus ook sneller heet wordt?

En nog een vraagje....waardoor onstaat de hitte van de pinnen in dit geval (zonnehemel)?
 

Chathanky

  • #19
Voor het laatste: door een slechte verbinding tussen een van de verbindingen.
Door weerstand krijg je warmteontwikkeling als daar veel stroom door loopt.

Een aangegoten steker is niet per definitie van mindere kwaliteit.
Er zijn nog al wat aangegoten snoeren te koop. Voor een kleine verbruiker hoeft wat minder robuust te zijn. Als fabrikant ga je niet het duurste snoer monteren als dat niet nodig is. Tegenwoordig is kostenbesparing een gemeen goed geworden waardoor je niet gauw iets te veel krijgt.
 

Gloster

  • #20
Alvorens draden en lasdozen aangetast zijn zie je normaal eerst een verkleuring (petrolblauw) aan de contactvlakken van het stopcontact.
en aan de aansluitingen.
Hier waarschijnlijk toch de gegoten stekker die vervangen dient te worden.
ineens dikker snoer aanleggen naar de zonnehemel is zeker geen overbodige luxe, en geen al te grote kost.
(minimum 1.5mm2, maar liefst 2.5mm2) Omdat de fabrikanten ook geen rekening houden met de voorgenoemde blindstromen.
 
Status