Grondkabel aansluiten op witte kabel

Jeremybreda

  • #1
Hallo,
Graag vraag ik jullie hulp om tot het juiste resultaat te komen.

Ik wil mijn grondkabel aansluiten op de witte voeding. Dit is een aparte groep die rechtstreeks vanuit de meterkast komt. Echter loop ik vast op hoe ik het aansluit?

- Grondkabel bevat grijs/zwart/bruin/aarde (zie foto 2)
- Wi stroomkabel bevat blauw/aarde/bruin (zie foto 1)

Nu snap ik dat ik aarde + aarde doe en bruin + bruin. Echter waar laat ik de zwarte en grijze kabel uit de grondkabel? Verbind ik één van beide met de nuldraad (blauw)?

Ik hoor het graag!
Groet,
Jeremy

EB2A91D7-E73C-458A-8278-D2C5F7B16BB4.jpeg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Wit snoer mag niet gebruikt worden in een vaste installatie. Gebruik vanuit de meterkast óf installatiedraad door een buis, óf YMVK-kabel, óf XMVK-kabel. Dan kun je ook net zoveel aders kiezen / trekken als je nodig hebt, mits het door de buis past en mag (vullingsgraad).
 

Jeremybreda

  • #3
Hoi Walker, hoezo mag dit niet? Dan heb ik een groot probleem! We starten zaterdag met de tuin. Er zit verder niets op deze groep, behalve m’n spotjes in de overkapping.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
VMVL is niet voor vaste installaties.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #5
Je "grondkabel" is trouwens ook geen grondkabel.

Dit is grondkabel:
DV_8_5196549_01_4c_NL_20150115233239 (1).jpg

Grondkabel heeft een aardlitze, geen groen/gele ader.

Dit is dus geen grondkabel:
f-252Ff-252Fd-252Fe-252Fffdec59446063259baa386014163424ef809b81c_new_project_71__3_600x600.png

De laatste kabel mag niet zonder aanvullende mechanische bescherming in de grond worden gelegd.

Daarnaast mag je eigenlijk ook niet een ader met een andere kleur dan blauw gebruiken voor de nul, je moet dus kabel met een blauwe ader toepassen.
 

Jeremybreda

  • #6
Ik heb even de kabel beschrijving bekeken en het is de volgende:

dynamic V0-XMvKas eca

is dit dan dus geen grondkabel?
 

Jeremybreda

  • #7
Dan ga ik een nieuwe kabel trekken via de meterkast onder de grond door. Welke adviseren jullie dan hiervoor?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #8
XMvKas is wel grondkabel, maar wat ik op de foto zie ziet er niet uit als XMvKas.
 

Jeremybreda

  • #9
Je hebt helemaal gelijk. Dit is de kabel aan de buitenkant. Dan is er dus iets ‘anders’..

D6951D63-17AF-4D57-A14B-BC5EF90A046C.jpeg
 

Jeremybreda

  • #10
Kunnen jullie me vertellen wat voor grondkabel ik dan het best kan bestellen? De grondkabel die nu buiten ligt weet ik niet waar die uit komt, dus dan trek ik liever een nieuwe kabel..
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #11
Grondkabel zoals je buiten hebt is prima. YMVK-as of XMVK-as, 4x2,5+as of 2x2,5+as. Zolang het maar een aardscherm heeft en een blauwe ader.

Als het alleen voor spots is heb je genoeg aan 2x2,5+as. Wil je ook nog contactdozen aansluiten of de verlichting in 2 verschillende kringen schakelen ofzo, leg dan een kabel met meer aders.

Een kabeleinde zo open en bloot in de regen laten liggen is ook niet bevorderlijk trouwens.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #12
Maar blijkbaar gaan er een aantal zaken niet goed als TS met VMVL vanuit de meterkast komt,
een 5-aderige XMvK-as buiten heeft, en met een XMvK met andere kleuren binnenkomt.

Tevens is de VMVL ook al doorgelusd, gezien de draaddikte ook naar VMVL?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
En als kers op de taart, zitten er op de vmvl ook nog lasklemmen die niet geschikt zijn voor soepele draad. Een parel van een voorbeeld van hoe het allemaal NIET moet dus....
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu