Gasleiding verlengen

Joop25

  • #1
Wij hebben een nieuwe keuken gekocht. Als gevolg van een andere indeling moet het aansluitpunt (gaskraantje) voor de slang van het gasfornuis 10 cm naar boven verplaatst worden.

Mag dat door middel van een knelkoppeling of moet er gesoldeerd worden.

Groet,
Joop
 

Pepjo

  • #2
Volgens mij mag dat door middel van een knelkoppeling, mits het giveg-keurmerk op die koppeling staat.
 

H@ns

  • #3
Koppelingen moeten inderdaad een gas keurmerk hebben. Dit is tegenwoordig de aanduiding QA of gastec QA. (vroeger Giveg)

Die QA kan soms wat symbolisch in de koppeling gestansd zijn maar het moet er ongeveer zo uit zien:

afb.offline
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #4
Bovengronds mag je inderdaad alles zowel solderen als knellen, volgens de normbladen.
Let inderdaad wel op het keurmerk, vooral bij de bouwmarkten daar ligt zowel gastec als kiwa gekeurde koppelingen. Kiwa is voor water.

Oh ja... tegenwoordig heb je ook van die insteekkoppelingen, voor zover ik weet mag je deze nog niet gebruiken voor gas.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #5
@ Screech,

Met bovengronds bedoelt u waarschijnlijk alleen in het zicht :?:

Want wat u zegt, zou ook in kunnen houden dat het tussen de plafonds gekneld mag worden en dat is natuurlijk niet zo volgens de normbladen.

En uiteraard alleen onderdelen gebruiken met het QA gaskeurmerk voor gas.

En als op die insteek koppeling een QA gaskeurmerk staat mag die ook voor gas gebruikt worden :mrgreen:

Vr Gr
 

Screech

Specialist Verwarming
  • #6