Elektrisch verwarmen; 26 kW en 3 x 25 A aansluiting

Janv-b

  • #1
Beste klussers,

kan iemand mij vertellen of ik een elektrische doorstroomverwarmer van 18kW en enkele elektrische verwarmingselementen (totaal 8 kW) kan installeren op een aansluiting van 3x25 A? en svp dat antwoord onderbouwen? iedere elektricien die ik spreek geeft mij namelijk weer een ander antwoord.

NB uiteraard uitgaande van tevens de aanleg van een prioriteitsschakeling:
1. Eberle Lastabwurfrelais type LAR46536
2. 4-polig ABB installatierelais type ESB 24-40 230V


ik hoor graag !

vr gr
Jan v B
 

Leensen

  • #2
Eindgroepen op een 3x25A aansluitingen hebben eindgroepen van 16A.
Op een 16A (3-fase) eindgroep kun je maximaal iets aansluiten van ca. 11kVA (10kW).
Dus nee, die doorstroomverwarmer kun je al niet eens aansluiten op een 3x25A aansluiting.
 

Janv-b

  • #3
Hallo,

Dank voor uw reactie. Het is een ingewikkeld verhaal voor een leek ogv elektra.
Daarom nog een vraag: Ik begreep dat de hoofdzekeringen ten minste 3x50A moeten zijn. Is het dan misschien mogelijk hoofdzekeringen ipv 16 A
50 A te maken bij een eindgroep van 3 x 25 A?

Of laat ik het anders stellen op welke manier kan je een op 14 kW begrensde elektrische doorstroomverwarmer wel aanleggen volgens u?

vr gr
Jan
 

Leensen

  • #4
Een eindgroep van 3x25A (17.250kVA = ca. 15kW) is ook niet voldoende voor een apparaat van 18kW. Dus dan kom je op een 3x35A eindgroep. 3x50A aansluiting zou voldoende moeten zijn lijkt mij.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #5
We gaan hier toch niet weer dezelfde discussie voeren ?
In het andere topic dat inmiddels gesloten is had u al antwoord gekregen op uw vraag.
Maar de goede antwoorden die daar al gegeven waren, zijn blijkbaar niet wat u wilt horen.
Als deze discussie hier ook weer doorgaat, gaat er weer een slotje op.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
3x25A is genoeg voor 14kW(17kW max)

50A is niet selectief op 35A.
 

Janv-b

  • #7
Euhmm... volgens mij is het logischer te concluderen dat mensen die op lopende discussies zo nodig 'slotjes' (?) doen niet zo houden van bepaalde antwoorden. Mijn antwoord is nog niet helemaal gegeven, mede dankzij een slotje op een andere plaats in dit forum. Vandaar dat ik nog even doorvraag...
 

Janv-b

  • #8
The headhunter schreef:
3x25A is genoeg voor 14kW(17kW max)

50A is niet selectief op 35A.
Dank voor uw reactie. Het spijt me, maar ik begrijp het nog niet helemaal, stel dat ik de doorstroomverwarmer begrens op 14 kW met een aansluiting van 3 x 25 A dien ik dan nog iets extra's te doen?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Je hoofdzekering moet 2 stappen zwaarder gezekerd zijn dan je grootste eindgroep.

Dus een 3x25A eindgroep geeft een 3x50A hoofdzekering.
 

Janv-b

  • #10
Aha, dank weer. De aansluiting waar ik het vastrecht voor betaal is 3 x 25 A. Als ik u goed begrijp moet ik er in het geval van een wat zwaardere elektrische doorstroomverwarmer (zeg 18 kW) voor zorgen dat de (3?) zekeringen vervolgens 50 A zijn. kan dat, bij een 3 x 25 a aansluiting? volgens mij zei u al van wel.

Mogelijk heb ik overigens een betere oplossing dan de zekeringen tot het uiterste belasten (zoals eerder gepost):

De stiebel-eltron DHB-E SLi electronic van 13 kW levert ca 8 liter (tussen de 5,6 en 13,8 liter per minuut. Lijkt me een prima straal, en het vastrecht wordt niet hoger omdat een 3 x 25 A aansluiting voldoet ... als ik het goed zie.


Link naar bedrijf verwijderd, lees de forumregels a.u.b. Mod.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Vastrecht word wel hoger, voor 13kw heb je 3x20A eindgroep nodig.

dus 3x35A hoofdaansluiting minimaal.
 

Janv-b

  • #12
Kunt u dat onderbouwen?? (ik begrijp het nog steeds niet helemaal)
 

Appeltje

  • #13
Volgens mij snapt TS het hele zekeringen verhaal niet.
Je hebt HOOFDzekeringen en groepszekeringen.
De hoofdzekering wordt bepaald door je aansluiting bij de netbeheerder. Tm 3x25a is dat vastrecht gelijk, daarboven ga je meer betalen. Het zogenaamde capaciteitstarief.

Als je een groepszekering hebt van 20 ampere, moet je hoofdzekering 2 stappen groter zijn, dit is om te zorgen dat de groepszekering sneuvelt bij kortsluiting en niet je hoofdzekering waardoor je in het donker zou komen te zitten. Dat komt dus op 3x35aampere uit.

Let op: dat kost je ongeveer 60 euro PER maand extra. Het is daarom denk ik verstandig om te bezien of je geen goedkopere oplossing hebt dan een dergelijke doorstromer.
 

Janv-b

  • #14
Appeltje, dank voor uw heldere toelichting. Ik ben me bewust van het vastrecht bij 3 x 35 A Hoofdzekering (aansluiting). Omdat ik graag een elektrisch doorstroomverwarmer wil installeren ben ik dan ook op zoek naar een mogelijkheid dit volgens de geldende regels te doen, zonder enkele 100-den euro's per jaar extra te betalen voor een 3 x 35 A aansluiting.

Omdat ik als leek op elektra gebied niet begrijp hoe u in 2 stappen van 20 A naar 35 A komt blijf ik zitten met ik de volgende vraag:

Zou een elektrische doorstroomverwarmer van 11 kW wel aangesloten kunnen worden op 3 x 25 A hoofdzekering/aansluiting?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #15
Ja dat kan. Dat toestel moet dan worden afgezekerd met een 3x16A eindzekering. De hoofdzekeringen zijn dan twee stappen hoger nl 16-20-25.
 

Appeltje

  • #16
Je kunt max 3x16a afzekeren onder 3x25a. 3x16a = 11.040 watt... het antwoord op je laatste vraag is dus 'ja'.
 

Janv-b

  • #17
Prachtig!
zeer bedankt voor jullie antwoorden. Ik zal er eens over nadenken of ik dan met die 11 kW elektrische doorstroomverwarmer keuken en douche water ga verwarmen. Lijkt me een hoop voordelen te hebben (milieu en geld besparing), mogelijk is de kracht (hoeveelheid water per minuut) wat minder maar dat gaan we meemaken.
 

Ferryv

  • #18
Lijkt me met deze combinatie wel lastig als je 's avonds wilt douchen met licht aan, en iemand anders wil tv kijken of stofzuigen..
 

@rie

Specialist Elektra
  • #19
Electrisch verwarmen is altijd duurder dan met gas verwarmen!!

Electriciteit komt zomaar uit de lucht vallen, dus dat milieu aspect zal ook maar minimaal zijn.
 

Ronald41

  • #20
Verwarmen met elektriciteit is inderdaad duurder dan met gas.

En ik zie ook niet hoe je dat in de praktijk wil doen met 3*25 hoofdzekeringen. Er blijft wel erg weinig over voor de rest van je huis op het moment dat je staat te douchen.

Maar goed, ieder zn eigen smaak. Ik kijk uit naar de resultaten uit de praktijk.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.