Vraagje, ik heb een huis op het oog uit 1920. Dit huis heeft volgens mij nog de originele installatie in huis.

2(!) hele groepen met oude stoppen. Meter en stoppenkast zit in de woonkamer achter een houten bekisting (lelijk!).

Nu zou ik het liefste de hele boel in een ruimte plaatsen die leeg komt te staan, zoals de huidige wc. Daar hang namelijk ook de gasmeter (ja.. Echt waar, je zult de meterstand in ieder geval goed in de gaten kunnen houden).

Probleem is alleen dat het verplaatsen van de meter + kabel naar je huis door de netbeheerder gedaan moet worden en dit niet goedkoop is. Daarom vroeg ik mij af:

Mag ik de meter laten hangen in de woonkamer, en vanaf de meter stroom naar een andere ruimte brengen waar mijn groepenkast komt te hangen? Dit zal dan een meter of 4 uit elkaar liggen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
De kabel tussen de meter en de groepenkast mag maximaal 3 meter zijn. Wordt ie langer, dat moet je hem direct boven de meter afzekeren. Ivm selectiviteit is dat eigenlijk niet mogelijk, zonder aan een (eigenlijk onnodig) zware aansluiting vast te zitten.

Meestal is de meter trouwens groter (dieper) dan de groepenkast, dus kun je hem er evengoed direct boven hangen en netjes aftimmeren.
 