Cv uitbreiden met extra radiator(en)

Grimme

  • #1
Hallo

ik wil mijn cv installatie uitbreiden naar de bovenverdieping. vanuit de kruipruimte wil ik de 22 mm leidingen aftakken en door de hal naar boven doortrekken. ook 22 mm.
vandaar aftakken met dunnere leiding naar voorste slaapkamer.
vanaf hier ook eventueel later nog naar andere ruimtes boven maar eerst niet

moet ik nog kleppen of (voet)ventielen e.d monteren of kan ik de radiator zo aansluiten

en moet er verder nog wat ingesteld of afgeregeld worden aan de ketel of installatie??

hoop dat jullie me verder kunnen helpen
 

Fiesiekus

  • #2
Kan allemaal wel, maar let op dat het ketelvermogen voldoende groot is. Na installatie moeten alle radiatoren m.b.v. voetventielen (die dus wel!) opnieuw ingeregeld worden.

Succes.

Let op dat je aanvoer en retour niet onderweg verwisselt.
 

Grimme

  • #3
Ok dan ga ik het zo proberen

maar er zijn maar een paar radiatoren die met voetventielen zijn uitgerust. dit zijn alleen diegene die erg dicht bij de ketel zitten, hal en wc. de rest in de kamer en keuken niet,

is dit dan een probleem???

en zal dus de radiator(en) op de verdieping er wel mee moeten uitrusten.
 

Fiesiekus

  • #4
Als je de druk van het systeem afhaalt, plaats ze dan bij alle radiatoren.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Als er instelbare of thermostatische kranen op de radiator zitten is een voetventiel niet nodig, via de kranen is het ook goed te regelen.
 

Fiesiekus

  • #6
Onzin, zonder inregelen (via voetventielen) kan je geen gelijkmatige opwarming over de verschillende ruimtes krijgen.
 

Chathanky

  • #7
Ik mag Jan hierin bijstaan. Ipv. voetventielen zijn er ook radiatorkranen met een voorinregeling.
Hoewel ik de kans klein inschat dat deze aanwezig zijn in de huidige installatie.

Met het aanpassen van de installatie is het wel handig om het mee te nemen.
 

Xr8

  • #8
Dubbel instelbare kraan. Voetventielen zou ik zelf altijd aanraden. Het inregelen is tegenwoordig steeds meer aan de orde. Er zijn echter nog duizenden installaties waar helemaal geen voetventielen inzitten en deze werken ook prima. Nadeel is dat de ketel geen optimaal rendement zal hebben.

Succes.
 

Fwalraven

  • #9
Ik weet niet of ik zo mag inhaken, maar ik probeer het toch.

Indien niet correct dan zie ik wel dat het verwijderd word.

Wat is eigenlijk het verschil of je de doorstroming knijpt met een voetventiel of met de radiatorkraan zelf?

Frans
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #10
Voor de meeste merken radiatorkranen bestaan inregelsleuteltjes met merktekens of maatverdelingen waardoor je makkelijker en nauwkeuriger in kunt regelen.
Je kunt inregelen om een vooraf bepaalt aantal liters door de radiator te laten stromen of om te zorgen dat de radiatoren die het dichtst bij de ketel zitten wat te knijpen zodat de retourtemperatuur niet te snel oploopt of om te zorgen dat de verst gelegen radiatoren ook nog wat warmte krijgen.
 

Fwalraven

  • #11
Neesje schreef:
Je kunt inregelen om een vooraf bepaalt aantal liters door de radiator te laten stromen of om te zorgen dat de radiatoren die het dichtst bij de ketel zitten wat te knijpen
Ja, dat begrijp ik. Maar wat is het verschil of je dat doet met een voetventil of de radiatorkraan?
Het enige verschil dat ik kan verzinnen is dat je met een voetventiel een "vaste" instelling maakt en met de radiatorkraan het risico loopt dat een ander er zo nodig aan moet draaien.

Maar in beide gevallen, als iedereen er verders van afblijft, het resultaat hetzelfde is.

Frans
 

Fiesiekus

  • #12
Dat klopt. In mijn huis worden radiatoren regelmatig open-dicht-open gedraaid. Daarom heb ik overal ingeregeld met voetventielen zodat de woon- , badkamer en serre sneller op temperatuur zijn dan de slaapkamers.

Bovendien kan je een radiator afhalen/verwisselen zonder de hele CV te hoeven aftappen.

Of bij uitbreidingen bijvoorbeeld, hoeven de bestaande radiatoren niet afgetapt te worden.
 

Fwalraven

  • #13
Dus gewoon zwart wit gezien is het resultaat hetzelfde?
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #14
Nee, hier berust de boel toch op een misverstand.
Met een inregelsleutel kun je de bij een open/dichtkraan het aantal slagen dat je de kraan open kunt draaien verminderen dus als je de knop dichtdraait en hierna weer open gaat hij net zo ver open als de keer daarvoor.
Met een thermostaatkraan kun je met een inregelsleutel de doorlaat groter of kleiner maken.
In beide gevallen praten we dan wel over kranen met dubbel instelbare mogelijkheid.
Met een voetventiel inregelen kan ook maar dan moet je het aantal slagen tellen.
Wil je een volumestroom instellen volgens een tabel dan kun je met een inregelsleuteltje volgens die tabel instellen.
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #15
De thermostaatkranen met voorinstelling kun je niet "zomaar " draaien , om de debiet in te stellen moet je eerst de thermostaatknop eraf halen en vaak heb je ook nog speciale sleuteltje voor nodig :wink:
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #16
Wat ben ik nou al die tijd aan het vertellen?
INREGELSLEUTELTJES :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
 

Mobel

Specialist Verwarming
  • #17



zoiets dus
 

Fwalraven

  • #18
Ik bedoel een gewone radiatorkraan. Ik draai hem een slag open, zodat er 100 ltr/min door kan, en de radiator levert voor mij de juiste hoeveelheid warmte.
Ik haal de knop eraf, zodat mijn kleinzoon hem niet meer kan verdraaien.

Hetzelfde effect als een voetventiel instellen op een doorstroming van
100 ltr/min?

100 ltr/min is uiteraard maar een willekeurig getal.

Frans
 

Fiesiekus

  • #19
Qua doorstroming hetzelfde, qua gemak echter wat minder. Overigens zou ik thermostatische-radiatorkranen nemen.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #20
Ik geef het op! :?
 