Condens uit WTW unit.

JXP

  • #1
Hoi. Ik zit met het volgende probleem. Ik heb sinds vorig jaar een WTW unit van Daalderop. WTEW 350 eco. Als het buiten kouder wordt loopt er condens onderuit de voorkant. Het huis is van een soort piepschuim en de voorkant zelf van kunststof. Het condens komt tussen de verbinding door. De unit heeft een vaste condens aansluiting op een afvoer met waterslot. Deze afvoer is niet verstopt. Op mail vragen aan technische afdeling van de fabrikant krijg ik geen respons. Iemand bekent hiermee. Op de foto onderaan boven de droger. Condens drupt op de dienblad op de droger
IMG_20201210_202818.jpg
 

JXP

  • #2
Het piepschuimhuis is zwart en de kunststof voorkant wit.
 

Kluskoppel

  • #3
Hangt de unit wel waterpas (links/rechts en voor/achter)?
Als hij schuin hangt waardoor het water de afvoer nooit kan bereiken dan snap ik dat het er ergens uit gaat lopen op een gegeven moment.

Zie ook installatiehandleiding hoofdstuk 3.2.4
 

JXP

  • #4
Hij hangt waterpas en de afvoer op afschot naar het waterslot
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Hoe lang heb je hem nu? Zelf geïnstalleerd of laten doen? Als je het hebt laten doen dan heb je mogelijk garantie.

Unit al eens opengemaakt en binnenin geïnspecteerd?
 

JXP

  • #6
Hij is nu 25 maanden oud. Ik heb hem zelf opgehangen volgens de voorschriften.
 

JXP

  • #7
Ik bedoel 15 maanden. Hij is natuurlijk nog nooit open geweest. Hoeft pas na 4 jaar. Wel natuurlijk filters vervangen om de 5 maanden. Officieel 6 maanden maar ik vindt ze na 5 maanden al erg vuil. Woon in rijnmond gebied
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Dan zou ik hem toch maar eens open maken, dan zie je meer.... Zo met dichte kap kunnen we er weinig mee.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Waterpas van voor naar achter en van links naar rechts.
 

JXP

  • #10
Net nogmaals gecheckt. Exact materpas van voor naar achter en links naar rechts. Hierbij nogmaals een foto waarop het water te zien is
IMG_20201211_231434_1.jpg
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #11
Warme lucht van de droger of uit die ruimte kan niet in die WTW komen. Deze lucht is vochtig en in de WTW zou best een koud gedeelte kunnen zitten. Die lucht zou daar dan op kunnen condenseren. Enig idee hoe warm het daar is. Zeker als die droger aan het werk is.
 

JXP

  • #12
Het is daar ongeveer 23*C als de droger en wasmachine bij staan. Ik weet dat omdat er ook een CO meter hangt die ook de temperatuur aangeeft . Het is geen afgesloten ruimte maar staat in open verbinding met de zolder van ca 40m2.

Ik lees net nog ik het installatie beschrijving dat als het waterslot in de condensafvoer te weinig is er lekkage kan optreden. Er staat niet bij lucht of waterlekkage. Ik ga dat morgen eens bekij
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #13
Ergens komt een stroom van warme lucht langs een oppervlak in dat apparaat wat koud is en het vocht condenseerd daarop (ingewikkeld verhaal dauwpunt). Bij jouw loopt het niet langs de weg die ze hebben voorzien.
 
  • Like
Waarderingen: Lange Herman