CAP aan WCD

Freddy181160

  • #1
Hallo,

Mijn situatie is als volgt:

oude woning met 2 groepenkast met 1aardlekschakelaar en aardpen uiteraard.
Nieuwe badkamer aanbouw, schuimbetonvloer met later nog afwerkvloer met daarin vloerverwarming
Geen wapening dus. Alles uiteraard geaard via oude huisinstallatie naar aardpen bij meterkast.
De oude huisinstallatie en groepenkast wordt later geheel vervangen.
Op de CAP rail in nieuwe badkamer worden diverse geleidende zaken aangesloten middels 6mm^2

De vraag is
-mag ik mijn CAP aansluiten op de aardedraad (geel/groen) van de dichtsbijzijnde WCD?
-of moet ik een 2e aardpen slaan? De bestaande aardpen is namelijk aan andere kant vd woning 15m verder
-moet er een aardnet in de zandcement dekvloer (er is dus geen wapening, vanwege 70cm schuimbeton fundatieplaat)

groet
Freddy
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
CAP verbindt je met 2,5 mm groengele draad met de aardedraden in de centraaldoos. En vanuit de centraaldoos met 2,5 mm groengele draad naar de groepenkast. Groepenkast is weer gekoppeld aan de aardpen.

Als er geen wapening aanwezig is dan hoeft er geen aardmat in.
 

Freddy181160

  • #3
Maar aansluiten van de cap op een dichtstbijzijnd geaard wcd, mag dat ook.? Die staat immers in contact met de centraaldoos!
Ik heb namelijk geen plek meer in de centraaldoos en alle 8 tuiten zijn ook bezet.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Nee dat mag niet. Geen enkele draad van en naar CAP mag je onderbreken of 'via' iets anders laten lopen.
 

Freddy181160

  • #5
Maar de groengele A-draden die al in de CD aanwezig zijn, zijn ook onderbroken door de laskklemmen. Die gaan ook onderbroken (laskklemmen) door naar de groepenkast/aardpen. Of begrijp ik het niet goed?
De 3 draden F, 0 en A in de centraaldoos in de nieuwe aanbouw zijn namelijk verbonden met een bestaande centraaldoos in de bestaande bouw. Dus van centraaldoos naar centraaldoos. Of mag dat ook niet?
Er is wel groepen voorbereiding in de nieuwbouw voor als ik veel later een nieuwe 10-groepenkast krijg.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Ja dat mag allemaal gewoon. Maar van de te vereffenen objecten naar CAP moet een ononderbroken draad. En van CAP naar CD moet ook een ononderbroken draad. Dus niet via een wcd.
 

Freddy181160

  • #7
Oke, vonken trekker, helemaal duidelijk zo. Hartelijk dank voor de verhelderende en bruikbare uitleg. Hier kan ik wat mee. We gaan weer aan de slag⚡
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu