Inbouwkranen aan CAP?

Hendrik76

  • #1
Allen,

Ik ben bezig een badkamer op de eerste etage te bouwen.
Nu heb ik de meeste topic over aarding in de badkamer doorgelezen.

En ik weet dat de oude regels (toen ik nog op de MTS zat) niet meer gelden.

Dus ik ga een CAP maken welke aangesloten wordt op de aarde van de centraal doos.

Ik snap dat ik wastafel (sifon indien van RVS) moet aarden. De radiator dat deze ook geaard moet worden en dat dit allemaal zichtbaar moet zijn.

Daarnaast ligt er ook een aardemat. Dus dat is allemaal gedekt

Maar nu de hamvraag:

Ik ga gebruikmaken van Grohe inbouwkranen en kunststof waterleidingen. Moet ik deze kranen ook aarden? En moet dat dan ook nog zichtbaar zijn? En moet de douche stang en Douche kop ook?

Of draaf ik nu door :oops:.

Ik hoor het graag

gr

Hendrik
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Als je kan garanderen dat de kranen geïsoleerd opgesteld zijn en er door de waterleidingen geen potentiaal versleping kan plaatsvinden hoef je ze niet te vereffenen.(gaat prima met kunststof leidingen)
 

Hendrik76

  • #3
@headhunter

Dank voor je reactie. Het woord 'potentiaal versleping' ben ik al meer tegen gekomen, maar het is me nog niet duidelijk geworden.

Bedoel men hiermee dat onbedoeld spanning op kranen kan ontstaat door dat men bv een lamp die kortsluiting heeft vast pak en tegelijkertijd tijd een kraan die via koper leiding met de aarde verbonden staat? Of dat er iemand stroom op deze leiding zet?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Potentiaal versleping is het onder spanning komen van vreemd geleidende delen.

Vreemd geleidende delen zijn alle elektrisch geleidende objecten die normaal geen spanning voeren, maar door een defect elders onder spanning kunnen komen, zoals beton wapening ,waterleidingen , cv leidingen.
 