Altijd lasdoos voor lichtpunt plafond?

Cris76

  • #1
In de hal van onze jaren 30 woning bevindt zich een balkenplafond. Het centrale lichtpunt in het plafond zit precies in het midden van zo'n balk. Oorspronkelijk kwam er op die plaats een stalen leiding door voor het lichtpunt. Deze vervang ik door pvc met nieuwe vd-draad. Mag dat zo, of moet er altijd een lasdoos(je) onder de lamp zitten (dan moet ik het lichtpunt verplaatsen). Kort gezegd: mag vd-draad voor plafondlampen eindigen in een buis, of is een lasdoos verplicht?
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #2
goede vraag.
wil hem volgen vandaar een reactie.
of de doos verplicht is weet ik niet
 

HenkL14

  • #3
Nee geen probleem wat mij betreft. Als er een verbinding met een andere draad gemaakt wordt, dan wel een doos.

Als er alleen een lichtpunt is en je de draden in het armatuur kunt aansluiten en daarmee de draden beschermd zijn, is het geen probleem zo.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
De norm zegt: inouwleidingen moeten altijd eindigen in een doos, bij opbouw hoeft dat niet.
 

Cris76

  • #5
Ok, dit is inbouw, want de leidingen lopen tussen het plafond, dus dan verplaats ik het lichtpunt om een lasdoos te kunnen plaatsen.
 