Afvoerleiding afzuigkap

Bass

  • #1
Beste klussers,

Ik ben bezig met wat uitzoekwerk voor de aanpassingen die ik moet doen voor onze nieuwe keuken. We hebben een keuken gekocht met een Siemens LC98BA540 afzuigkap. In de specificaties is aangegeven dat de aanbevolen afvoerleidingdiameter 150mm moet zijn, maar minimaal 120mm. En dat de leiding zo glad en recht mogelijk moet zijn.

Nu zit de bestaande afzuigkap aangesloten op een luchtkanaal dat door de schoorsteen naar buiten gaat. Ik kan het gat nog niet helemaal opmeten maar ik verwacht dat het om 110mm gaat met een lengte van zeg maar 6 meter, recht, met een vrije uitlaat. Ik zou dit kanaal op zich graag gebruiken, scheelt me namelijk een rooster op de muur (op een lastige plek ivm de regenpijp), maar ik weet dat ik dan net niet aan de minimale eisen uit de gebruiksaanwijzing voldoe. (maar ik weet ook niet met wat voor leidinglengte, bochten of roosters Siemens rekent bij het opstellen van de eisen)

Ik kan voor de nieuwe kap ook een uitlaat maken diam. 150mm die 2,5m lang wordt en door de muur naar buiten gaat. Daar moet dus een rooster op. Nu heb ik gezocht op roosters, maar ik heb het gevoel dat bijna alle roosters enorm veel weerstand opleveren waardoor mijn moeite om de een grotere leiding aan te leggen weer grotendeels (of zelfs geheel) teniet wordt gedaan. Een rvs-bolrooster met gaas is tot nu toe het enige rooster waar ik een redelijk gevoel bij heb.

Wat zou ik het beste kunnen doen? Is er een rooster dat echt weinig luchtweerstand geeft?
 

Marcel010

  • #2
Die buis in je schoorsteen zal dan waarschijnlijk 100mm zijn.
In ventilatie heb je vaak 100mm of 125mm
Is er de mogelijkheid om een nieuwe slang door de schoorsteen te trekken van 125mm ?

Persoonlijk zou ik er een verloop op zetten en lekker aansluiten op de bestaande aansluiting, zal zo'n vaart niet lopen.

Voor een buiten rooster pak je inderdaad het beste een RVS boldraadrooster, of een RVS lamellenrooster.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #3
Zo'n verloop is leuk maar gaat op zeker problemen geven, al was het alleen maar de herrie.
De fabrikant geeft niet voor niets een minimale diameter op.
Ga je vernauwen dan ga je ook de capaciteit niet meer halen en is je kap dus een mercedes met de specificaties van een lelijk eendje.
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #4
Bass schreef:
In de specificaties is aangegeven dat de aanbevolen afvoerleidingdiameter 150mm moet zijn, maar minimaal 120mm. En dat de leiding zo glad en recht mogelijk moet zijn.
Marcel010 schreef:
Is er de mogelijkheid om een nieuwe slang door de schoorsteen te trekken van 125mm ?.
topic starter geeft al aan dat de leiding recht en glad moet zijn, zeker met de aangegeven minimale maat, dan ga jij er flex slang intrekken? enig idee hoeveel weerstand flexibel geeft? zou me gewoon aan de richtlijnen van de fabrikant houden, zeker met het ook op een goede werking en eventueel garantie geval, als hij niet goed zijn werk blijkt te doen achteraf.

groeten b
 

Marcel010

  • #5
Neesje schreef:
Zo'n verloop is leuk maar gaat op zeker problemen geven, al was het alleen maar de herrie.
De fabrikant geeft niet voor niets een minimale diameter op.
Ga je vernauwen dan ga je ook de capaciteit niet meer halen en is je kap dus een mercedes met de specificaties van een lelijk eendje.
Kan problemen gaan geven, maar soms kan het niet anders zonder hele ingrijpende klussen.
Ik zou er zelf geen probleem van maken, zeker gezien ik de afzuigkap niet op de hoogste stand heb staan.
Maar ik kan niet bij TS in de keuken kijken ;)
 

Marcel010

  • #6
@ Boudewijn0318

Er is flex met een gladde binnenkant, als je dan flauwe bochten maakt moet het geen probleem zijn.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #7
GARANTIE?????
Moeten we het nog eenvoudiger uitleggen?
De TS vraagt een advies, wil jij het thuis anders doen dan is dat prima!
Fabrikanten geven voorschriften en doen dat niet zonder reden, daar zitten mensen die dit soort dingen onderzoeken en dan ga jij even anders beslissen?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Bij een kanaalmaat van 125 mm is de luchtsnelheid 18,6 mrt/sec
Bij een kanaalmaat van 100 mm is de luchtsnelheid 29,0 mrt/sec

Bij dit soort snelheden zou ik zeker geen kleiner kanaal nemen dan die bewuste 150 mm, bij deze maat is de luchtsnelheid 12,9 mrt /sec
en dat is al een behoorlijk hoge snelheid en herrie makend.

De capaciteit is 820 M3/h dat is op zich best wel veel, dus het kanaal zo kort mogelijk en zo groot mogelijk dat is de beste keus.

Vr Gr en succes ermee
 

Marcel010

  • #9
@ Neesje:

Maar ik praat over 125mm, dat is 5mm groter dan Siemens voorschrijft.
Ik zie het punt niet ?
 

Kacheltje

  • #10
Er zijn muurroosters (150mm) met weinig weerstand.
Onder staat een model die weinig weerstand heeft.
De bestaande rookgasafvoer zou ik niet gebruiken maar gaan voor je 2 de optie.

 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #11
Flex, ook met een (gladde) binnenkant gaat bewegen en dan toch nog weerstand geven.
Recht en strak is inderdaad het beste.
 

Bass

  • #12
Beste mensen,

Bedankt voor de vele reacties!

Ik ga bij het slopen van de bestaande keuken eerst opmeten wat nu werkelijk de diameter is van de bestaande buis, maar ik weet bijna zeker dat deze 110mm is. Een nieuwe leiding in de schoorsteen trekken gaat niet.
Ik denk dat ik (als de diameter van de bestaande buis niet enorm mee zou vallen) toch maar voor de directe afvoer naar buiten ga. Dan kan ik meteen een optimale situatie creeeren door te voldoen aan de adviesmaat van 150mm. Nu alleen nog eens kijken waar ik een geschikt rooster kan vinden...
 