Aarding / vereffening Woninginstallatie

Eikholt

  • #1
Beste klussers,

Ik ben bezig met de voorbereidingen van een kluswoning opknappen.
Hierin zal ook de gehele E-installatie gedaan moeten worden.

Ik wil het installatiewerk / draden trekken voornamelijk zelf doen.
Omzetting meterkast en evt controle door een electricien.

Ik heb veel gelezen en ben tot onderstaand schema gekomen.
Met name door veranderende wetgeving in de NEN1010 vraag ik mij specifiek af of de CAP nog rechtstreeks moet worden verbonden met de HAR met een 6mm2 blanke draad?

Bij voorbaat dank,

Capture.JPG
 

Eikholt

  • #2
Nu als bijlage.

Capture.JPG
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Het is allemaal niet geweldig leesbaar helaas.

Paar dingen:
- De aardleiding tussen elektrode en HAR moet 25mm² zijn als deze nog door de grond ligt.
- Alles war je verder op de HAR aansluit moet 6mm² zijn, geen 4mm² (op de badkamer is dat laatste wel voldoende).
- Komen wasmachine en droger in de badkamer? Dan moet je vanaf die contactdoos ook nog een aardedraad naar het CAP leggen.
 

Eikholt

  • #4
Bedankt, bijgevoegd een beter leesbare afbeelding.
25mm aardleiding aangepast.
HAR aansluiting 6mm aangepast.
Wasmachine en droger inderdaad in een aparte ruimte.

Dus geen directe 6MM tussen HAR en CAP?

Capture2.JPG
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Eikholt schreef:
of de CAP nog rechtstreeks moet worden verbonden met de HAR
Neen. CAP verbindt je met geelgroene Vd draad met de aarding van de centraaldoos van de badkamer. Dat is ten minste het laatste dat ik erover weet .
 
  • Like
Waarderingen: XanderH