Aarding grondkabel

Heinz

  • #1
Hallo allemaal,

Onderstaande grondkabel is aangekocht door mijn vader, alsook samen met hem geplaatst in een wachtbuis aan het begin van een grote verbouwing van mijn toen pas aangekocht huis.
De kabel is aangekocht bij een elektrozaak.

Recent wou ik deze effectief gaan aansluiten en ik stelde vast dat er maar 2 aders te zien waren.
Na wat onderzoek ben ik te weten gekomen dat de aarding onder de metalen mantel zit, normaal gesproken in de vorm van een aardlitze.

Bij mijn kabel kom ik echter geen litze tegen maar een 3-tal koper draden.

Ben ik correct als ik aanneem dat deze als aarding dienen en gwn iets makkelijker aan te sluiten is dan een litze owv de draden?

De logica zegt van wel, echter moest de kabel niet OK zijn voor de toepassing (elektriciteit voorzien aan een losstaande garage vanuit de kelder van de woning), dan vervang ik hem liever nu onmiddellijk.
Gezien toekomstige verhardingen in de tuin dit later veel moeilijker kunnen maken.

Weet iemand toevallig ook welk type kabel dit betreft?
De meeste info die ik online vind betreft ymvk-as en xmvk-as maar daar spreekt men steeds van een litze en niet van koperen draden.

Alvast bedankt.

D9891895-3102-4E40-B3DD-F2573BD318E2.png EBBB3F1D-8082-4800-B06C-C9C54CE2DC22.png 48790976-5087-4070-855A-176FC4B9C0BB.png
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Die aders zijn idd de aarde, en er is iets van een afscherming te zien.
Is deze kabel 2.5qmm?Ik heb het idee dat deze dikker is.
Maar is een prima kabel voor deze toepassing.
 

Heinz

  • #3
Schijn bedriegt op foto’s blijkbaar, had wat ingezoomd om het zo duidelijk mogelijk weer te geven.

Kabel lijkt mij na nazicht 1,5qmm te zijn ipv 2,5qmm.
Voldoet uiteindelijk dan toch niet jammer genoeg, dit gezien ik er ook stopcontacten op wil aansluiten
Heel erg bedankt nog voor je hulp !

Uiterst links is 2,5 vs de aders van de besproken kabel:

A9203707-CB30-4BE0-83A6-4699F165FC9C.jpeg E0A12FBE-398D-4B4A-B783-0F6BC655B1BF.jpeg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #4
Ik heb dit nog nooit eerder gezien.
Wat staat er voor vermelding/type op de buitenkant van de kabel
en kan de leverancier hier misschien meer over vertellen?

Als de buitenkant, de ommanteling stevig genoeg is om te dienen als afscherming en alle diameters
zijn in orde dan is de kabel mogelijk wel geschikt maar dan zou er een keurmerk op moeten zitten.
 

Heinz

  • #5
Ik vond geen markeringen terug op het uiteinde in de garage.
Ben vandaag de kruipkelder ingedoken om het gedeelte wat het huis binnenkomt na te kijken.
Daar stond VFVB en 1,5qmm vermeld.

Dit zou een oudere (Belgische) grondkabel betreffen.
De metalen afscherming is voldoende stevig en de losse aders dienen inderdaad om deze mantel te aarden.

Nogmaals bedankt voor de reacties en goede opmerkingen.

Kabel zal worden vervangen door YMVK-as in de juiste ader dikte.
 