Aantal zekeringen

Blauwbloes

  • #21
Geldende norm daar is NF C15-100. Paar samenvattingen van die norm. Best lezen. Je kan daar trouwens al lezen dat de gevoeligheid van de aardlekschakelaar in functie staat van de kwaliteit van de aarding.



 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #22
En om terug te komen op de orginele vraag, in FR. max 8 groepen per aardlekschakelaar dus.
Eén aardlekschakelaar per horizontale rij groepen is daar volgens mij gebruikelijk.
 

Blauwbloes

  • #23
Die BACO is duidelijk ook geen reguliere ALS maar een genormeerde “hoofdschakelaar-alamat” opgelegd door de Franse netwerkbeheerder. Kan best dat die zelfs door hun geplaatst en/of verzegeld wordt. De primaire functie van dat ding is m.i. ook niet personenbeveiliging maar lekverbruik/brand te voorkomen.
 

sybrenheikens

  • #24
Super bedankt voor alle hulp! Wij komen een eind verder en het huis wordt een stuk veiliger. Wij gaan gewoon max 4 per ALS doen. Verder is nu het idee om een 2e groepen kast met 1 ALS en 4 groepen te plaatsten in het 2e huisje op het terrein. Dan in de hoofdkast een 32 A disjoncteur die verbonden is met de tweede groepenkast via 16 mm^2 kabels

Vond vandaag ook een kabel in de meterkast waarbij het isolatiemateriaal er compleet af was:'(
 