Aantal kabels in 1 wachtbuis.

Olieboer

  • #1
Goedenavond Klussers,

Een kleine vraag.
In mijn nieuw aangebouwde bijkeuken moet natuurlijk een beetje stroom komen.
Nu moeten er 3 3x2.5mm kabels vanuit de meterkast naar de bijkeuken. Dit is geen probleem.( door de kruipruimte), Maar mogen deze 3 kabels samen door 1 40mm wachtbuis? 1 kabel word gebruikt voor de wasmachine, 1 voor de droger, en 1 voor de verlichting / stopcontacten.

Alvast bedankt.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
We als je YMVK kabel gebruikt. Met XmvK mag het niet.
 

Olieboer

  • #3
Goedenavond @Vonken_trekker bedankt voor de snelle reactie. Mag ik vragen waarom dit met de ene wel mag en de andere niet?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
YMVK heeft een dikkere isolatie en is moeilijker brandbaar dan XMVK . Dat is de reden dat je YMVK wel mag bundelen maar XMVK niet.
 