Martijn.gr
- #1
Beste medeklussers,
Binnenkort gaan wij verhuizen en gaan er additionele pvc pijpen geplaatst worden ter voorbereiding op de plaatsing van rolluiken en screens voor onze nieuwe woning.
Omdat ik e.e.a. wel in lijn wil houden met best practices en de vingerende regel- en wetgeving wend ik mij tot jullie.
Voor onze nieuwe woning zal een combi rolluik/screen geplaatst worden. Dit apparaat beschikt over twee motoren die op/neerwaarts kunnen. In de meest ongebruikelijke situatie zouden er dus twee acties gelijktijdig kunnen plaats vinden (immers een motor draait niet op en neerwaarts tegelijk).
Ik heb op de plaats van dit apparaat een totaal nodig van 4 schakeldraden, een nul en een aarde-draad.
De motoren hebben een vermogen van 150 watt met een 2A start-piek (aldus fabrikant).
Rekeninghoudend met de aanwijzingen uit de NEN1010 waar gesteld wordt dat er maximaal 5 draden door een 3/4 buis lopen (van 2,5 MM^2 stroomvoerend).
Mag ik de vier schakeldraden (1,5MM^2), de Nul en de aarde nu wel of niet samen leggen in een buis?
(Note, ik ben bekend met de 5 draden volgens "https://www.klusidee.nl/Forum/topic/veilig-werken-met-elektriciteit-begrippenlijst-elektra.7411/")
De aansturing zal plaatsvinden vanuit een centraal geplaatste zonweringactuator van de domoticainstallatie. De volledige bedrading dient dus naar een centraal punt te lopen, daarbij zal gedurende 99,5% van de dag geen spanning gevoerd worden op de installatie, omdat de stroomkring uitsluitend rond is wanneer het rolluik of screen zijn bewegingsactie dient te maken.
Binnenkort gaan wij verhuizen en gaan er additionele pvc pijpen geplaatst worden ter voorbereiding op de plaatsing van rolluiken en screens voor onze nieuwe woning.
Omdat ik e.e.a. wel in lijn wil houden met best practices en de vingerende regel- en wetgeving wend ik mij tot jullie.
Voor onze nieuwe woning zal een combi rolluik/screen geplaatst worden. Dit apparaat beschikt over twee motoren die op/neerwaarts kunnen. In de meest ongebruikelijke situatie zouden er dus twee acties gelijktijdig kunnen plaats vinden (immers een motor draait niet op en neerwaarts tegelijk).
Ik heb op de plaats van dit apparaat een totaal nodig van 4 schakeldraden, een nul en een aarde-draad.
De motoren hebben een vermogen van 150 watt met een 2A start-piek (aldus fabrikant).
Rekeninghoudend met de aanwijzingen uit de NEN1010 waar gesteld wordt dat er maximaal 5 draden door een 3/4 buis lopen (van 2,5 MM^2 stroomvoerend).
Mag ik de vier schakeldraden (1,5MM^2), de Nul en de aarde nu wel of niet samen leggen in een buis?
(Note, ik ben bekend met de 5 draden volgens "https://www.klusidee.nl/Forum/topic/veilig-werken-met-elektriciteit-begrippenlijst-elektra.7411/")
De aansturing zal plaatsvinden vanuit een centraal geplaatste zonweringactuator van de domoticainstallatie. De volledige bedrading dient dus naar een centraal punt te lopen, daarbij zal gedurende 99,5% van de dag geen spanning gevoerd worden op de installatie, omdat de stroomkring uitsluitend rond is wanneer het rolluik of screen zijn bewegingsactie dient te maken.