Aansluitwaarde oven

Tom_m

  • #1
Goedenavond,

Wij hebben een oven aangeschaft met een aansluitwaarde van 3,65kw.
Naar mijn idee zou dit op één groep kunnen en is geen fornhuisgroep benodigd. Namelijk (amperage zekering X voltage) 16x230= 3680w

Ik ben hier echter niet zeker over, graag jullie advies.

Mvg,
Tom Meijers
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat is een normale 16A eindgroep.
 

Tom_m

  • #3
Oke, perfect. Bedankt voor het snelle antwoord!
 