Aansluiten Vereffeningsleiding WCD Badkamer

ties_s

  • #1
Ik begrijp dat geleidende delen in een badkamer verbonden moeten worden met een centraal aardpunt (CAP). Dit moet volgens de norm gebeuren met een 2,5mm2 (beschermd) of 4mm2 (kaal) dikke leiding. Nou heb ik een vraag over welke oplossing te gebruiken:

- 2,5mm2 VD draad door een buis is geen probleem en volstaat volgens mij? Ik lees echter op sommige plekken dat dit dan geen gele/groene draad mag zijn, maar vindt in NEN 1010 dit alleen terug bij functionele aardleidingen.
- 4mm2 kaal is ook een optie, maar hoe sluit ik die aan op een WCD? Dat is te dik voor de insteekcontacten.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Wcd niet naar CAP leggen maar naar de centraaldoos. Dat gewoon met 2.5 groengeel.
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #3
Het mag gewoon 2,5mm² groen/geel in buis zijn.
 

ties_s

  • #4
Bedankt!
 