3 fasen in de meterkast

Kluskoning

  • #1
Ik heb een sterkstroomgroep verwijderd (3 ABB automaten zaten met stekkertjes in de meterkast gemonteerd) en 2 nieuwe kookgroepen (2 groepen van elk 2x230 volt, naar Perilex) op 1 aardlekschakelaar gemaakt.
Er is sterkstroom in de meterkast aanwezig, er komen 3 bruine en 1 blauwe kabel de meterkast in.
Op welke van de 3 draden die de meterkast binnenkomen kan ik de bovengenoemde aardlekschakelaar aansluiten??
groeten
Jan
 

Fiesiekus

  • #2
De ALS moet op alle 4 de draden aangesloten worden, even aangenomen dat het een 4-polige ALS is.

Is dit geen klus voor de electro-installateur?
 

Kluskoning

  • #3
De nul op blauw natuurlijk, maar als ik maar 1 fase (230 volt) nodig heb, nan heb ik toch maar 1 fasedraad nodig? Alleen bij sterkstroom al de 3 fases?
 

Fiesiekus

  • #4
Wat doe je dan met de overige 2 fasen?
 

Kluskoning

  • #5
NB: het is een 1 polige ALS met nul aansluiting
 

Kluskoning

  • #6
Die laat ik dan gewoon ongebruikt
 

Fiesiekus

  • #7
Dan dus 1 fase en 1 nul aansluiten, lijkt me vrij "voor de hand liggend".

Maar de overige groepen (hoeveel?) in de kast, hoe worden die aangesloten?
 

Kluskoning

  • #8
Er zijn nog 2 aardlekschakelaars, met elk 3 groepen, ze zijn aangesloten op installatie automaten van het merk ABB, die worden met stekkertjes in de DIN rail "geprikt",ik kan niet precies zien op welke fase die geschakeld zijn.
Misschien kan ik beter eens een elektricien laten kijken.
 

Fiesiekus

  • #9
Ik weet 't niet precies hoor, maar als je al 2 kookgroepen hebt en daarnaast nog 6 "gewone"groepen, ontkom je niet aan het gebruik van alle 3 de fasen.

Anders kan je hoofdzekering (hoeveel A?) er wel eens uitvliegen.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #10
Misschien is het handig te vermelden wat je precies op die kookgroepen gaat aansluiten, dus aansluitvermogen, type, eventueel de aansluitschema's.
Als ik je goed volg wil je op één fase 2 kookgroepen gaan aansluiten, terwijl je een drie fase aansluiting hebt. Aangenomen dat je hoofdzekeringen 25A zijn kun je per fase maar max 5750 Watt aansluiten. Twee kookgroepen op één fase gaat je waarschijnlijk een hoofdzekering kosten. Het zou beter zijn even te onderzoeken of je kookapparatuur 3 fasig kan worden aangesloten. In dat geval krijg je dan 3 x 2 polige ALS tbv 6 eindgroepen en 1 x 4 polige ALS tbv 2 krachtgroepen.
 

Kluskoning

  • #11
Er wordt een inductie kookplaat 3700 watt en een oven 4000 watt op aangesloten, de hoofdzekering is 40 ampere. Ze kunnen alleen maar op 2x230 volt worden aangesloten..
Er komen in de meterkast 3 bruine fasendraden binnen, op alle drie staat tov de nul 230 volt.
Ik denk dat ik de groep gewoon op een van deze draden kan aansluiten?
 

Fiesiekus

  • #12
Je hebt een 3 x 40 A aansluiting?
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #13
Je hoofdzekeringen zijn dus 3x40A neem ik aan. Dan moet het geen probleem zijn op één fase, dus 4P hoofdschakelaar -> 2 polige ALS -> 2x kookgroep -> 2x perilex WCD (2P+2N). Je 6 overige groepen verdelen over die ander twee fase.
 

Kluskoning

  • #14
Bedankt! :D
 

Kluskoning

  • #15
Beste Sxnder

Vandaag je plan proberen uiit te voeren, doch toen ik wilde beginnen kwam er een kennis van mijn dochter, een voormalig elektricien, op bezoek.
Hij heeft het karwei overgenomen.
Maar wat blijkt: hij heeft de aardlekschakelaar voor de kookgroep verwijderd! Was niet noodzakelijk zei hij!
Is dat niet erg gevaarlijk?
groeten
Jan
 

Fiesiekus

  • #16
Dat is niet volgens de regels; die ALS(-en) horen ervoor te zitten.
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #17
Volgens de minimale eis hoef je in bepaalde gevallen idd geen ALS te plaatsen. Maar als er al één zat ga je die toch niet weghalen? Het bevorderd de veiligheid van de installatie dus gewoon gebruiken en aansluiten, zou ik zeggen.
 

Fiesiekus

  • #18
Inderdaad, toestellen die vast zijn opgesteld hoeven niet achter de ALS. Maar een via een perilex aangesloten kookplaat is, denk ik, niet "vast aangesloten":

"Eindgroepen die uitsluitend toestellen voeden die vast zijn aangesloten, dat wil zeggen niet door middel van een wandcontactdoos, behoeven ook niet te zijn beveiligd door 30 mA-aardlekschakelaars. "

Bron: NPR5310:2007 blad 1

Even aangenomen dat een perilex ook een wandcontactdoos is (?)
 

Falderalf

  • #19
Fiesiekus, kijk dan ook naar blad 41 van de NPR.
Daar staat een stuk in van de perilex en fornuisgroepen.
Perilex is een wandcontactdoos. Dus aansluiten achter de aardlek.

Aan de andere kan je zeggen dat je een kookplaat vast ingebouwd is en je de wcd niet kan gebruiken voor anderen doeleinden.
Dus dan zou aansluiten achter de aardlek weer niet hoeven.


Gezond verstand is gewoon, zoals al gezegd vooral als je de aardlek al hebt, deze aan te sluiten achter de aardlek.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.