2 losse automaten ipv fornuisgroep op perilex stopcontact

Mullers

  • #1
Hallo,

Voor onze nieuwe inductiekookplaat moet er een fornuisgroep komen. Het oude gasfornuis had een aparte 16 A groep en daarnaast zit nog een aparte 16 A groep waar ooit een boiler op heeft gezeten. Nu begrijp ik dat er officieel een aparte "fornuisgroep" gebruikt moet worden, wat eigenlijk gewoon 2 automaten zijn waar de aardlekschakelaars aan elkaar gekoppeld zijn. Echter zijn er nu dus al 2 ongebruikte 16 A automaten in de meterkast die ik graag zou willen gebruiken i.p.v. een fornuisgroep. Heeft dit buiten dat het officieel volgens de regels niet mag nog nadelen? Zou het bijvoorbeeld kwaad kunnen dat de schakelaar van beide groepen niet tegelijk kunnen uitschakelen?

Edit: De groepen zijn opgesplitst in 2 hoofdgroepen van 40 A. Echter de 2 groepen die ik zou willen gebruiken zitten samen met 3 andere groepen op één hoofdgroep van 40 A
 

ABCDE

  • #2
Niet toegestaan; je moet met 1 handeling de groep die de kookplaat voedt moeten kunnen uitschakelen.

Van sommige merken (ABB) kun je het beugeltje achteraf toevoegen

Mullers schreef:
wat eigenlijk gewoon 2 automaten zijn waar de aardlekschakelaars aan elkaar gekoppeld zijn
Nee. Het heeft niks met aardlekschakelaars te maken.

Mullers schreef:
Heeft dit buiten dat het officieel volgens de regels niet mag nog nadelen?
De volgende koper van je huis kan het achteraf op jouw kosten alsnog correct laten installeren.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Mullers

  • #3
Ja dat had ik ook begrepen dat het in een handeling moet kunnen. Echter bij goed opletten zal dit in de praktijk geen probleem zijn. Maar technisch is een fornuisgroep niet veel meer dan 2 automaten die in een keer uit te schakelen is?
 

Mullers

  • #4
ABCDE schreef:
De volgende koper van je huis kan het achteraf op jouw kosten alsnog correct laten installeren.
Niet als je het netjes aan zou geven en de koper dus op de hoogte is. Maar dat is de komende 20 / 30 jaar niet van toepassing. :wink:
 

ABCDE

  • #5
Een fornuisgroep is inderdaad niks meer dan twee automaten met een hendeltje er boven ja. Sommige merken hebben een pinnetje, meeste merken het beugeltje er boven.

Ja... aan de mogelijke koper vertellen dat je weet dat je elektrische installatie niet deugd. Dat wekt ook erg veel vertrouwen
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #6
Maken die 3 tientjes om het wel volgens de norm aan te leggen nou echt het verschil bij de aanschaf van een nieuwe keuken?
 
  • Like
Waarderingen: Walker en Vonken_trekker

ABCDE

  • #7
@XanderH Ik lees niks over een nieuwe keuken hoor. Maargoed, verder wel valide punt.

Mullers schreef:
Edit: De groepen zijn opgesplitst in 2 hoofdgroepen van 40 A. Echter de 2 groepen die ik zou willen gebruiken zitten samen met 3 andere groepen op één hoofdgroep van 40 A
Waarbij je waarschijnlijk aardlekschakelaar ipv hoofdgroep bedoelt.
 

Mullers

  • #8
ABCDE schreef:
@XanderH Ik lees niks over een nieuwe keuken hoor. Maargoed, verder wel valide punt.



Waarbij je waarschijnlijk aardlekschakelaar ipv hoofdgroep bedoelt.
Ja klopt. Het zijn overigens TOTAAL 3 groepen op 1 aardlekschakelaar. De andere aardlekschakelaar heeft er ook 3.
 

ABCDE

  • #9
Heb je een enkelfase of 3-fase aansluiting?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #10
@ABCDE In zijn andere topic las ik dat wel. :wink:
 

Mullers

  • #11
ABCDE schreef:
Heb je een enkelfase of 3-fase aansluiting?
2x een enkel fase als ik het goed zeg. Dus 2x nul 2x fase
 

Mullers

  • #12
XanderH schreef:
Maken die 3 tientjes om het wel volgens de norm aan te leggen nou echt het verschil bij de aanschaf van een nieuwe keuken?
Wel als er ook nog een monteur bij moet komen om dit te komen monteren. Ik heb overigens wel automaten van ABB. Dus als ik inderdaad een knop zoals deze erop zou maken dan zijn we er ook.

7d183932374d9e4b3da664267ebc3634-800x800.jpg
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #13
Welke automaten van ABB heb je precies? Flexomaten op busboard? Dan past die brug die je toont.
 

Mullers

  • #14
Ik denk dat ik een andere brug nodig heb. Maar hopelijk bestaan deze.

IMG_4610.JPG
 

ABCDE

  • #15
@XanderH ooooh ☺

Die brug past ook op de gewone "kamrail" automaten van ABB hoor. Zie ook beschrijving van 1SPE007715T9992; "Brug 2 voudig SN201"

@Mullers De bovenkant vastschroeven durf je wel, onder niet?
 

ABCDE

  • #16
Mullers schreef:
Ik denk dat ik een andere brug nodig heb. Maar hopelijk bestaan deze.

Bekijk bijlage 16591
Oooh, antiek! Dan zou ik die twee ruimen en zo'n Hager kookgroep kopen. Maar dat is wel wat lastiger aansluiten/

Maar ik tel daar gewoon 4 groepen op 1 aardlekschakelaar hoor, daarnet was nog 3???
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

Mullers

  • #17
ABCDE schreef:
@XanderH ooooh ☺

Die brug past ook op de gewone "kamrail" automaten van ABB hoor. Zie ook beschrijving van 1SPE007715T9992; "Brug 2 voudig SN201"

@Mullers De bovenkant vastschroeven durf je wel, onder niet?
Dus met andere woorden, deze zou moeten passen?

Wat betreft het "durven".. Het is meer een kwestie van nooit eerder gedaan. Mijn basiskennis heb ik wel maar ben altijd een beetje voorzichtig als het om meterkasten gaat.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #18
Willen de heren minder of geen quotes gebruiken?
Ze zijn niet nodig voor beantwoording van de vraag.
 

Mullers

  • #19
De 2 automaten samen zijn iets meer dan 5 cm samen. Het typenummer is S 251. 2,51 cm per automaat? In dat geval zou deze te klein zijn.
 

Mullers

  • #20
@ABCDE Ja de linker is een oude groep van de wasmachine. Deze staat altijd uit. Ja dit komt uit de jaren 80 (1986 geloof ik)
 