Opstelling open combiketel

Micheloo

  • #1
Geachte leden,

Hierbij wil ik in het kort vragen in hoevere de voorschriften gaan met betrekking tot een aanvoer van verbrandingslucht t.b.v de open cvketels.

Is een permanente luchttoevoeropening van buiten verplicht of kan een x aantal m3 inhoud van een opstellingsruimte voldoende zijn?

De NPR 3378-22 m.b.t. toevoer van lucht is mijn idee niet erg duidelijk.

En een omschrijving als 'een goed geventileerde ruimte' wat verstaat men hieronder.

Hopelijk kunt u meer duidelijkheid verschaven.
Met vriendelijke groet,
micheloo
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Een X aantal m3 is niet voldoende,, de aanwezige lucht zal hoe dan ook snel uitgeput raken.

een permanente verbinding met de buitenlucht is echt noodzakelijk.
 

Chathanky

  • #3
De doorlaat oppervlakte van verse lucht dient 2 tot 3x de oppervlakte te zijn van de oppervlakte van je rookgasafvoer.

De benodigde toevoerdebiet is terug te vinden in het bouwbesluit en hangt mede af wat voor toestel je hebt.
het een en het ander is terug te vinden in het bouwbesluit 3.13.2 bestaande bouw.
vanaf artikel 3.13 kun je de gehele norm doornemen.
 