Stromingsgeluid bij dichtlopen andere radiators

Sayro

  • #1
Hallo allemaal,

Ben reeds een tijdje bezig met oplossen van een probleem, maar loop tegen de grenzen van mijn kennis aan dus ik hoop dat iemand me hier kan helpen.

In mijn woning heb ik overal thermostaatkranen met 'slimme' Tado thermostaatknoppen. Over het algemeen er tevreden over maar er zit 1 probleem in het system.
Bij het dichtlopen van bijna alle ruimtes behalve mijn kantoor (en badkamer), gaat de radiator in het kantoor veel stromingsgeluid produceren. Als ik bijv. de woonkamer weer aan zet wordt dit geluid significant minder (bijna niet hoorbaar).

Nu heb ik al vanalles geprobeerd en heb het wel enigszins weten te beperken, maar zou het liever helemaal oplossen.
Even een overzicht van situatie:

- 12 Radiatoren , mix van JAGA Tempo met Jaga PRO ventiel (Kantoor, woonkamer, etc), wat oude radiatoren (kleintjes) die eigenlijk bijna altijd dicht staan (wel thermostatisch met Tado)
- 1 Radiator (in badkamer) staat altijd open
- Heb geen bypass in het systeem vanuitgaande dat de badkamer radiator altijd open staat en dus altijd flow is.
- CV installatie is op dit moment nog niet helemaal goed waterzijdig ingericht (ivm recente verbouwing)
- CV ketel is Bosch HRC II 30
- Pompidentificatieveld (1.C) staat op 'pompkarakteristiek instelbaar 1.D' (00)
- Pompkarakteristiek (1.D) staat op 2 (range 1-7)
- Heb al eens de optie 1.C op 'Proportionele druk laag' gezet maar daarmee wordt het erger.
- Ik heb alles zelf aangesloten en bij mijn weten ook de boel netjes gemaakt (netjes afgezaagd, braampjes weggehaald)
- De voorinstelling wijzigen voor de radiator in kantoor lijkt weinig impact te hebben op het geluid. (staat nu vol open - stand 6)


Wat ik overigens bijzonder vind ik dat is dit geluid niet heb bij een soortgelijke (Jaga pro ventiel) radiator die op dezelfde buis zitten (ook beide op 15mm).
Dit zou toch pleiten dat er iets in dat ventiel / aansluiting niet lekker zit.
Overigens: Als ik op kantoor de thermostatische kraan dicht zet is het geluid meteen weg.

Heeft er iemand nog tips waar ik moet zoeken ?

Thanks!

Sayro
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
Is het Pro ventiel in het kantoor ingesteld op de juiste stand, dus niet tussen twee standen in
en wat gebeurt er als deze convector als bypass moet gaan werken. Op dat moment zal er meer
water doorheen geperst worden.
 

Sayro

  • #3
Hallo Ronny,

De voorinstelling staat op 6 (exact op het streepje). Heb andere standen geprobeerd maar lijkt weinig verschil te maken.

Het probleem doet zich alleen voor als er maar 2 van de 12 radiatoren open staan dus zou kunnen dat de druk hierbij te hoog wordt.
De andere badkamer radiator staat weleenswaar open maar die zit wel ca. 10 meter van de ketel af en daar zit een variatie van 28/22/15mm buis tussen dus zou me niet verbazen dat het merendeel van de druk inderdaad bij de Jaga komt.
maar.. Dan zou ik verwachten dat ik hetzelfde probleem zou hebben bij de woonkamer radiator (op dezelfde buis als kantoor). Als ik kantoor dicht zet en woonkamer open heb ik geen enkel geluid dus het lijkt me toch meer richting het jaga pro ventiel te zitten.

Zou een bypass hierbij kunnen helpen om een deel van de druk alvast retour te sturen ? (ben wel bang dat de ketel dan sneller stopt met verwarmen als de dT te laag wordt)
 

Lange Herman

  • #4
Mogelijk is de minimale flow toch te hoog, ik denk dat je toch een by-pass moet plaatsen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu