Edwin 41 op 22 December 2008, 18:30   VRT 50 modulerende thermostaat
Ik heb op mijn Vailliant hr solide 24/28 de VRT 50 thermostaat als ik deze instel op 22 graden stopt die al bij 21,5 graad oftewel er zit een halfe graad marge in.
uiteraart 3 en 4 doorverbonden, en de thermostaat op Ebus (+en - teken) aangesloten.
Maar die halfe graad marge is dat normaal.?
Kijk als ik het 22 graden wil hebben kan ik hem natuurlijk op 22,5 zetten als je het maar 1x weet.QuestionQuestion??

Klusservice Klusidee
Klusservice Klusidee

Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen


Cv-boy


Geregistreerd op
13-2-2007
Berichten: 132
Cv-boy op 23 December 2008, 03:02  
Als de thermostaat uitschakelt bij 21,5 graad wat is dan later de temperatuur op de thermostaat, blijft het 21,5 graad of wordt het daarna alsnog 22 graden?
Edwin 41


Geregistreerd op
12-5-2006
Berichten: 198

gelderland
Edwin 41 op 23 December 2008, 08:13  
Blijft 21,5
Cv-boy


Geregistreerd op
13-2-2007
Berichten: 132
Cv-boy op 23 December 2008, 15:20  
Dan lijkt het er op dat de pomp niet lang genoeg door draait om de rest warmte af te geven of de temperatuur van de ketel is niet hoog genoeg ingesteld, controleer dit eens.
Blijft het probleem neem dan eens contact op met de fabrikant want er zijn in het verleden thermostaten geweest die de nodige problemen hadden.
Edwin 41


Geregistreerd op
12-5-2006
Berichten: 198

gelderland
Edwin 41 op 23 December 2008, 21:10  
Ok, de cv uitstroom temperatuur is 75 graden maximaal rechtsom.

Dit staat in de handleiding ik citeer.

Als u CV toestel is aangesloten met een regeltoestel kamer (klok) thermostaat of met een weersafhankelijke regeling dan moet u het volgende instellen.
Draai de draaiknop voor de instelling van de CV aanvoer temparatuur totaan de rechtse aanslag.
De aanvoertemp wordt automatisch ingesteld door het regelapparaat.

pomp naloop is standaart ingesteld op 2 min
Cv-boy


Geregistreerd op
13-2-2007
Berichten: 132
Cv-boy op 23 December 2008, 22:08  
Neem dan even contact op met de consumentenafdeling van de fabrikant.
Edwin 41


Geregistreerd op
12-5-2006
Berichten: 198

gelderland
Edwin 41 op 26 December 2008, 15:48  
Inmidels 1e thermostaat omgeruild voor nieuwe vrt 50 en die doet precies hetzelfde.(modulerend aangesloten)
22 graden ingesteld en hij komt niet tot 21,5 graad.
De ketel slaat maar 6x per uur aan (staat in beschrijving)is dat voldoende of is het in mijn situatie beter om het omhoog te zetten.
Ik denk /weet dat ik onder capaciteit heb met mijn radiatoren,ik heb 2 x 3 plaats hangen L120xB15xH30 in de woonkamer mijn woonkamer is.

12mtr lang plafond hoogte 357 en ca 5 mtr breed,mischien dat iemand er is een mening over wilt geven onder capaciteit of niet?Question.

En zo ja is het dan beter om mijn thermostaat vrt 50 te gaan gebruiken als aan/uit.
Ron321
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
9-2-2006
Berichten: 4187

NL Boskoop
Ron321 op 26 December 2008, 17:02  
Hebben die radiatoren ook nog convectors (die ribbelplaatjes tussenin)?
Edwin 41


Geregistreerd op
12-5-2006
Berichten: 198

gelderland
Edwin 41 op 26 December 2008, 17:43  
Ja dat hebben ze
Ron321
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
9-2-2006
Berichten: 4187

NL Boskoop
Ron321 op 26 December 2008, 18:01  
Alledrie de platen?
Edwin 41


Geregistreerd op
12-5-2006
Berichten: 198

gelderland
Edwin 41 op 26 December 2008, 18:05  
Ja
Ron321
Vaste Beantwoorder

Geregistreerd op
9-2-2006
Berichten: 4187

NL Boskoop
Ron321 op 26 December 2008, 21:30  
De radiatoren zijn ▒ 1700 watt per stuk.
Je woonkamer is 214m│ x 75 watt ≈ 16000 watt.
Edwin 41


Geregistreerd op
12-5-2006
Berichten: 198

gelderland
Edwin 41 op 26 December 2008, 21:34  
Ik heb dus aan radiator capaciteit 3400 watt en ik moet 16000 hebben

16000 watt 3 nullen?
Edwin 41


Geregistreerd op
12-5-2006
Berichten: 198

gelderland
Edwin 41 op 27 December 2008, 08:59  
Als ik zoveel onder capaciteit heb dan vind ik het nog knap dat ik het 21,5 graad krijg.
Maar is het mischien beter om de vrt 50 als aan/uit te gebruiken omdat ik het met mijn oude ketel warmer kreeg,dit lijkt mij ook logisch.
Want nu werkt hij modulerend en gaat hij op een rustige manier het hier 22 graad te krijgen. (wat niet lukt)
graag u mening??

En als u mening is om de thermostaat (vrt 50) toch idd aan/uit te gebruiken,moet ik deze dan nog anders aansluiten?
De ansluiting bij de ketel HR solide 24/28 is nu EBUS+en - teken 3en4 verbonden.
bedankt alle
Chathanky
Specialist Elektra/CV

Geregistreerd op
23-9-2005
Berichten: 7453

Zeist
Chathanky op 27 December 2008, 10:07  
In een goed ge´soleerde woning kom je net uit met zo`n vemogen.
Heb je een passief huis (een super ge´soleerde woning heb kom je met 10 watt/m2 weg. (niet per m3 dus zoals van ouds en ook nu nog wel gebruikt wordt)

Tja als je het met weinig moeite op 21 graden kan krijgen nu moet je woning wel goed ge´soleerd zijn Edwin.
Als je het nu op 20,5 krijgt kun je de thermostaat een graadje hoger zetten, blijft deze dan nog op 20,5 dan is het vermoeden dat je ook wel wat vermogen te kort komt.
Naar boven
Nieuw onderwerp Reageren
Pagina 1 van 2
Ga naar pagina   Volgende

Klusadvies: VRT 50 modulerende thermostaat

Klusadvies: VRT 50 modulerende thermostaat
Gerelateerde onderwerpen Reacties Laatste Bericht
Geen nieuwe berichten Hoe werkt een modulerende ketel en modulerende thermostaat 19 08 Oktober 2012, 08:54
Vervanging modulerende thermostaat door aan/uit thermostaat 3 12 November 2009, 21:26
Geen nieuwe berichten Zoneregeling: modulerende thermostaat + aan/uit thermostaat? 6 29 Januari 2016, 15:29
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming en modulerende thermostaat 17 26 Januari 2014, 11:26
Geen nieuwe berichten Heeft een modulerende thermostaat zin? 6 11 Juni 2019, 09:08
Aan/uit thermostaat op een modulerende ketel? 15 25 Februari 2009, 20:47
Hoe modulerende thermostaat aansluiten ? 9 11 December 2006, 14:06
Geen nieuwe berichten Modulerende thermostaat bij een convector 2 11 April 2013, 17:18