Zwaluwstaartvloer trilt

In ons huis uit 1925 zijn we met een grootschalige renovatie bezig (zegmaar gerust alles opnieuw). We hebben een zwevende zwaluwstaartvloer gelegd met vloerverwarming en een zandcementdekvloer. Nu is het probleem dat deze vloer trilt bij zo’n beetje iedere beweging (gewoon lopen voel je al in dezelfde ruimte). De balken (7x195) met ca 61 (voorkamer) en 49 (achterkamer) HOH zouden de overspanning van 360 in theorie moeten kunnen dragen (aldus de balkenschuif, wij hebben het zelf verder niet laten berekenen, maar onze buren die verder een identiek huis hebben met een identieke verbouwing wel).

De bovenkant is dus “dicht”, maar beneden zit er nog geen plafond, dus we kunnen nog actie ondernemen om deze trillingen te verminderen. Iemand enig idee wat de handigste oplossing is? Balken opklampen? Een extra balk aan de onderzijde van de bestaande balken bevestigen (dan komt het plafond iets naar beneden, maar die ruimte is er), klossen haaks op de balken ertussen maken? Iets totaal anders?

Dank vast voor de hulp!
 
Balken opklampen, maar dan wel met een hogere balk (die dus aan de onderzijde uitsteekt). Eea vastzetten met kramplaten en draadeinden. Doel moet zijn om de vloer (en balklaag) stijver te krijgen, niet alleen maar sterker.
 
Grote kans dat alleen de zwaluwstaart vloer trilt en niet de onderliggende vloer. Komt vaker voor bij zwevend gelegde vloeren.
 
kan je de opbouw van de vloer wat uitgebreider omschrijven.
is het zandcement een aparte laag of is er alleen zandcement gebruikt
Hoe is de zwaluwstaartvloer zwevend gemaakt welk isolatiemateriaal of vilt
zit het vloerhout ook nog over de balken?

de zware dekvloer uit de balkenschijf is aan de lichte kant voor een zwaluwstaart vloer zeker als er nog een steenachtige afwerking op komt.

is boven klaar of zit alleen de vloer er in?
 
Laatst bewerkt:
Dank voor de reacties tot dusver!

We hebben de vloerdelen weggehaald, dus de zwaluwstaartplaten liggen “los” op de balken met isolatie ertussen (lewis geluidsisolerende oplegstroken). Vervolgens draadmatten met vloerverwarming en een zandcementvloer. Er komt een laminaatvloer op (alleen in de badkamer tegels), deze ligt er nog niet. Ook wanden/plafonds boven zijn (op stucen/schilderen na) klaar.
 
Ik zou maar eens gaan overleggen met een constructeur hoe je de schijfwerking van de vloer dan weer terugkrijg in je woning.

Als je geen vloerhout meer hebt moeten de platen op de balken vernageld worden volgens de verwerkingsvoorschriften van Lewis.
Met vloerhout in principe ook maar dan is het met betrekking tot de draagstructuur van de woning minder kritische

het trillen komt doordat de alles los ligt en er geen enkele samenwerking meer is
 
Heb je alleen zandcement op de lewisvloer gestort?

Je hoort een lewisvloer namelijk te 'wapenen' met beton.

Als je alleen 3 cm zandcement bovenop de lewisvloer hebt dan snap ik dat hij trilt want dan heeft hij geen 'massa'. Weet het even niet beter te omschrijven.
 