Hoi hoi!

Ik ben van plan om een lang (3.2m x 0.50m diep) en vrij zwaar badmeubel (150kg leeg + inhoud + kranen + waskommen = 200kg) zwevend op te hangen aan een dragende badkamer muur gemaakt van Porotherm PM20 of Porotherm PM25 snelbouwstenen van 10cm dik. Deze muur is dragend met een bovenverdieping erop (de zolder).

Dit bevestig ik met 6 pluggen (Fischer DUO Power 65mm lang) aan de muur. Dus per plug is dat 33 kg.

Nu vroeg ik me af: kan de muur dit eigenlijk wel houden?

Een ander bericht op dit forum deed een mooie berekening voor een ander soortige muur (dacht gypro blokken) en als ik die berekening volg dan zou het in theorie moeten kunnen.

Nu zijn er ook nog 2 zijmuren waar het meubel tussen komt te hangen, dus ook daar zou ik wat aan kunnen bevestigen. Is het dan verstandig een balk van de ene naar de andere muur te maken (en daar het geheel op te laten 'rusten')? En zo ja, van welk materiaal?

Wat doen mensen normaal gesproken bij lange badmeubels (>3 meter) tussen 2 muren met best wat gewicht? :)

Alvast bedankt!
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Een badmeubel van 3.20 mtr, is dat niet wat overdreven.
Ga je daar met 8 man tegelijk aan staan of zo?
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #3
Geen probleem.
wel bevestigingsmiddelen voor holle wanden gebruiken.
er zitten gaten in die stenen
 

Klusser1954

  • #4
Bij heel zware meubels heb ik wel eens eerst een aluminium hoekprofiel 40*40mm op de muur geplaatst. En het meubel daar op laten rusten. Wel exact waterpas want je bent de stelmogelijkheid kwijt.
 

DenkenDenken

  • #5
Peter,

haha, tja, zal zeker niet zeggen dat het mijn idee was ;)
 

DenkenDenken

  • #6
Boertje125,

Yep! Alleen ik ben dus op zoek naar 'de berekening' van dat het zou moeten kunnen.

Daarnaast was ik ook benieuwd of ik de muur niet teveel verzwak door de bouten (ik heb wat lomp geboord, eerst me diamantboortje 8mm, maar daarna om dieper te maken met hamerboor 8mm :( ).

Al ging ik rekenen en dan kom ik erop dat een Porotherm muur zo een 2N/mm2 kan dragen. Dat is dacht ik 4.8kN/cm2, maar daar moet nog wat vanaf. Dus stel 2kN/cm2.

Dan zou een muur van 1 meter met stenen van 10cm dus 20.000kg moeten kunnen dragen. Dat kan toch niet? :) Er ligt minder dan 5000 kg op, dus dan zou 25cm muur al voldoende zijn voor het gewicht?

In dat geval zou het lomp boren niet zoveel uitmaken... denk ik dan?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #7
6 pluggen op die lengte is veel te weinig gezien het gewicht.
Wat voor bevestiging punten zitten er aan het meubel, of is het een zelf gemaakt meubel.

Een extra draag optie is, om onder het meubel een aluminium hoek profiel te plaatsen dat je vast boord op de muur en met een beetje kit vast zet op het meubel.

Plaats anders even een foto van het meubel en de ruimte waar die komt te hangen.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #8
De mechanische eigenschappen van porotherm pm25 zijn vele malen beter dan van lichte bouwstenen zoals gypro

porotherm pm25 is een constructieve steen.
vergelijkbaar met kalkzandsteen cs12/16
Link
In Nederland wordt hij niet zoveel gebruikt maar in Duitsland bouwen ze er rustig 30 meter hoog mee.


het gewicht van jouw meubel valt in het niet ten aanzien van de capaciteit van die muur.
als hij aan de bovenkant is verbonden met de vloer kan er niets gebeuren.

gebruik pluggen voor stenen met gaten dan is het geen enkel probleem.
en kan je ook op dat meubel gaan zitten
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
Nou ik zou niet adviseren, om op het meubel te gaan zitten.
Grote kans dat de bevestiging afbreekt en het meubel op de grond ligt.

De muur zal het overigens wel kunnen dragen, goede en voldoende bevestiging punten is het belangrijkst.
 

DenkenDenken

  • #10
Bedankt voor de tips! Ik had het niet helemaal goed gezegd: het waren 6 bevestigingspunten in 1 horizontale lijn BOVEN en ook nog 6 bevestigingspunten onderaan het meubel. Dus in totaal 12.

Ik ga daarnaast nu 2 vurenhouten balken van 330 x 4.4 x 12 onder bevestigen die dan leunen in raveeldragers in de zijmuren. Uiteraard zodat de balk dus met de 12cm hoogte in de raveeldrager ligt.

Dan zit het EN aan de achtermuur (met 12 punten), en dus met 2 balken ondersteund aan de zijwanden (met 4 x 2 bevestigingspunten).

Dan zit ik wel safe toch? Hou ik 1cm speling aan beide kanten van de houten balk (die liggen in de raveeldrager) zodat ze kunnen uitzetten en krimpen en dan zit het wel helemaal goed?

Of maak ik nu een domme fout door bijv. hout te gebruiken of 3 muren te 'koppelen'? :)