Zonnecollector werkt matig

Tijdens de afgelopen week met warme dagen (geen hittegolf hier ter plaatse, weliswaar) heb ik de werking van de zonnecollector in de gaten gehouden.

In de loop van zo'n warme middag staat op de circulatiepomp de bovensensor op ca. 40 graden, buffertank van de warmtepomp op 32 graden. Heen- en retourbuizen voelen binnen nauwelijks warm aan. Onlangs controle gehad, ontluchting gedaan, druk is nu 2 bar.

Zet ik de pomp stil (stroom er af), en na een kwartier weer aan: de bovensensor liert op naar 65 graden, de aanvoerbuis binnen is flink heet, buffertank wordt opgewarmd. Na een kwartier is het weer zoals voor de afsluiting. Na langere afsluiting, hogere temperaturen.

Is 2 bar een goede druk? De website van OEG geeft aan dat de druk maximaal 10 bar mag wezen.

Is er een verklaring voor deze matige productie van warmte?

Gegevens:

glasplaat collector 120 bij 210 cm, vulling glycol. Op plat dak. Zie foto.
Circulatiepomp, zie foto.
Buffertank warmtepomp 500 l.



IMG_0849.jpg

IMG_0848.jpg
 
Zolang de collector maar de buffer warmer is dan de buffer en de temperatuur van buffer lager dan de uittrede collector heb je energie overdracht, de hoogte van de temperatuur is niet van belang.
Q= m x c x dT.
Vermogen = massa verplaatste vloeistof x 4200(constante water) x verschil tussen intrede en uittrede.

Je zal zien dat de dT vrij constant blijft terwijl de absulute temperatuur oploopt.


Pas ook op met stilzetten, de collector kan inwendig dan zeer heet worden en dan word het stoom, dat kan de pomp niet verplaatsen dus valt alles dan stil.
 
Je collector is max 2500w
Je vat 500l,
Als je dat 5 uur op volle opbrengst laat circuleren is de opwarming max 22 graden.
Je heb alleen vrijwel nooit 100% instraling op het panneel, en 5 uur lang red je ook niet en je rendement van je paneel is ook geen 100%. Dus is mijns inziens het vat te groot voor het paneel om deze solo op temperatuur te krijgen.
 
Dank voor deze reacties met uitleg en advies om de zaak niet af te sluiten.

Headhunter:
Dus is mijns inziens het vat te groot voor het paneel om deze solo op temperatuur te krijgen.

Dat wordt me duidelijk. Blijft mijn vraag waarom de collector niet op piekmomenten een hogere temperatuur kan leveren.

Looodgieter:
En hoe staat de buffer tank temperatuur ingesteld? Hoeveel graden?

Zie foto, iets boven de 45. Maar volgens mij regelt deze meter de max temperatuur die de warmtepomp moet presteren. De warmtepomp heb ik deze maanden afgesloten, deze zou deze tijd immers helpen die 45 graden te leveren.
 
Je heb een te grote flow door de collector en de boiler. Onder de pomp zit een regelventiel met flowmeter waarmee je deze instel. De boiler zal dan opladen met warm water waardoor er een gelaagdheid ontstaat tussen koud en warm water. Je krijg warmer water maar niet meer vermogen, dan moeten er collectoren bij.
 
Hoe wordt het vat gebruikt?
Ik neem aan nu alleen voor warm water, dan kan je ongeveer berekenen hoeveel energie eruit gaat.
Als er door één persoon kort gedoucht wordt en verder niks dan zal de temp in het vat over een paar dagen naar de max gaan.

Mijn mening is dat een vat eigenlijk nooit te groot kan zijn, wordt er veel warm water gebruikt dan een paneel erbij.

Die 2 bar is goed.
De 10 bar is de maximale druk die het paneel aan kan.
Er zit een overdrukventiel, onder de stopcontacten, met die oranje/rode knop, niet aan de knop draaien, maar daar staat op bij welke druk de overstort gaat werken.
 
Auto-Geen: dank voor deze reactie.
Je heb een te grote flow door de collector en de boiler. Onder de pomp zit een regelventiel met flowmeter waarmee je deze instelt.

Ja, gevonden, ik zal hier mee experimenteren. Er zit ook een Grundfos pomp (drie standen, nu op middenstand). Heeft deze ook invloed op de flow?
 
Als er door één persoon kort gedoucht wordt en verder niks dan zal de temp in het vat over een paar dagen naar de max gaan.

Mijn ervaring is dat met de opgebouwde warmte van zeg 35 graden de volgende morgen het geïsoleerde vat een temperatuur van rond de 25 graden heeft. Daarom schiet het niet op richting max. 's Avonds douchen doen we al.

Waarschijnlijk verwacht ik ca. twee maanden na de langste dag ook te veel van deze vrij nieuwe collector.
 
Dat wordt me duidelijk. Blijft mijn vraag waarom de collector niet op piekmomenten een hogere temperatuur kan leveren.
Op de piek leverd het paneel 2.5kw

De opbrengst is afhankleijk van de instraling door de zon, niet door buitentemperatuur.

Jij verward temperatuur met vermogen.
Een aanvoer van 65 graden en een retour van 60
Of een aanvoer van 40 en een retour van 35 draagt evenveel energie over aan de buffer.
Naar mate de buffer heter word word de retour heter word de aanvoer heter word de buffer heter enz. De dT blijft gelijk.

Je kan dmv de stroming door het paneel het paneel naar een grotere dT laten gaan maar het vermogen blijft 2.5kw en dus maximaal 22 graden verhoging in 5 uur.

De opstelling is ook niet gemaakt om op het paneel op te warmen maar op de wp.
Je zet in de zomer de wp op een bewaking van 45/50 graden max en laat het panneel overdag dan doorverwarmen naar 65/70 graden.
Door de grote van de tank zal dan de Wp.nauwelijks aanslaan omdat 's ochtends de temeratuur nog zeker 55 graden is en de zon dan al weer begint te laden.
 