Valt de wastafel anno 2019 nu wel in de zone indeling of toch niet?

Ik kom overal tegenstrijdige berichten tegen.

Zoals ik het nu gepland heb komt er een led dimmer op ongeveer 35 tot 40 cm van de kraan, anders moet ik een bewegingssensor gaan plaatsen.
 

Willem1983

  • #2
Op heel veel site's die materiaal verkopen staat minimaal 60cm vanaf de wastafel.

In de nen1010 kan ik hier echter niks over vinden.

In de meeste nieuwbouw zitten de schakelaar of wcd ook niet altijd >60cm van de wastafel...lijkt me niet dat alles dan word goedgekeurd tijdens oplevering.

Iemand die hier ervaring mee heeft?!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Rond een wastafel geld geen zoneindeling.
 

Willem1983

  • #4
Duidelijk. Bedankt!
 