Zolder isoleren, gordingen in zicht

olafdeviking

  • #1
Hi allemaal,

We willen onze zolder isoleren waarbij we de gordingen in zicht willen houden. De opbouw die ik wil aanhouden, van binnen naar buiten is als volgt:

- gipsplaat 12.5 cm
- verticaal regelwerk van panlatten / rachels 22x48 cm, gemonteerd op horizontale panlatten die op de gordingen zitten
- PIR 10 cm met dubbelzijdig alu
- dakbeschot
- panlatten, dakpannen

De overbrugging tussen twee gordingen is 145 cm. Mijn vraag is: gaan de panlatten de gipsplaten houden, of moet ik dikkere latten kopen of iets anders verzinnen? Lichtere stucplaten?

Alvast bedankt!
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
" gordingen in zicht willen houden"
"gemonteerd op horizontale panlatten die op de gordingen zitten"
Kloppen die twee wel met elkaar?
Hoe diep zijn de gordingen, want als ik reken:
-een kleine spouw, want meestal hangt het dakbeschot ietsjes door, reken 1 cm
-10cm pir
-22 mm rachel
-12,5 mm (1,3cm) gips
Dan zit je al op 14,5 cm, dan blijft weinig over van de gordingen

145 cm is teveel voor alleen panlatten.

ps. Is PIR+gips een optie?
 

olafdeviking

  • #3
Hi Jackd,

dank voor je reactie.

Het is de bedoeling dat de horizontale panlatten tot 11 cm op de gordingen komen, om daar vervolgens de eindjes van de panlatten op te monteren. De gordingen zelf zijn 19cm dus je houdt nog ~4-5 cm over.

je geeft aan dat de overspanning te groot is, hoe los ik het dan op? Lukt het wel met panlatten van bijv 33x56?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Gordingen van 19 cm, dat heb je inderdaad genoeg over.

Dikte rachel vind ik heel lastig, ik ga meestal voor dikker dan nodig. Bij jouw hangt het ook nog af van de helling van je dak.

Ik heb het een keer opgelost door elke 62cm een 30x60 balkje tussen de gordingen te plaatsen en haaks daarop 22x48 rachels. Komt ook beter uit, want haaks daarop dan de gipsplaten.
62 cm want met 60cm PIR heb je dan 1 cm voor flex pur en achter de balkjes ook pur zodat het nauwelijks een koudebrug is.
 

olafdeviking

  • #5
Dat is een goed idee, maar wel weer meer werk.

De dakhelling is ~45 graden. Hoop dat 22x48 het houdt, ik zie meerdere mensen online die het zo hebben gedaan bij dezelfde overspanning, maar ik kan nergens een berekening vinden. Ik ga trouwens voor 9,5mm plafondplaten en ga ze niet stucen maar schilderen, dus dat geheel is ook wat lichter dan doorgaans misschien.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Ik heb hier eenzelfde situatie en heb regels van 28 dik gebruikt.
 

olafdeviking

  • #7
Dank jullie wel voor jullie reacties, ik ga de 22x50 latten voor de zekerheid inruilen voor 27x44 balkjes. Daar slaap ik dan beter van
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu