Zehnder Mechanisch ventilatie perilex

Richard7478

  • #1
Goedemorgen,

Ik ben bezig de Zehnder Stork CMFe(groene deksel uit 2007) te vervangen door een Zehnder ComfoFan Pr S Hygro

Ik heb een vraag over de mechanische ventilatie, de 3 standen schakelaar.

Bij de nieuwe ,Stand 2 gaat de ventilatie harder blazen en stand 1 en stand 3 draaien langzaam lijkt op dezelfde toeren. De oude CFMe werkt het normaal.

Als ik de perilex schema's bekijk dan lijken ze hetzelfde (op de print zitten zwart en grijs anders om in de schema's, maar de schakeling is hetzelfde.), ik zie op forums ook staan bruin en zwart omdraaien, maar dat zou dan zijn als de schakeling anders is b.v. van Itho naar Zehnder.

Heeft er iemand een idee hoe dit zit, al vast bedankt voor de hulp

Met vriendelijke groet ,

Richard

Zehnder Groen oud.png Zehnder Rood nieuw.png
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Wat is het probleem nu?
U kan het schema niet lezen?
De kleur van de draden maakt niet uit het gaat om de functie.
 

Richard7478

  • #3
sorry misschien een beetje onduidelijk omschreven. Stand 1 en 3 hebben hetzelfde resultaat.

“Bij de nieuwe ,Stand 2 gaat de ventilatie harder blazen en stand 1 en stand 3 draaien langzaam lijkt op dezelfde toeren. “
 

Auto-Geen

  • #4
L1, L2 en L3 in de perilex controleren. L3 + L2 = midden. L3 + L1 is hoog. Toerental laag , midden en hoog zijn alle drie mbv. de dip switches in te stellen
 

Richard7478

  • #5
Dus dan zou het door de dip switches komen dat de toer van stand 1 en 3 gelijk zijn? Ik ga eens zoeken welke switches dat zijn.
 

Richard7478

  • #6
Ik heb met een multimeter gemeten:

L3 staat spanning op in stand 1
L2 staat spanning op in stand 2
L1 staat geen spanning op in stand 3

Bij de oude cmfe werkt stand 3(beetje raar toch als die spanningsloos is), maar bij de nieuw niet. Zouden ze iets geknutseld hebben in de nieuwbouw in 2007?
 

Auto-Geen

  • #7
Stand 3 moet zijn, spanning op L3 en op L1.
 

Richard7478

  • #8
Ik heb het gevonden, in de keuken zat de bruine voedende draad op de plek van de schakeldraad. Hoe de oude dan wel werkte is me nog een raadsel
 