Zaagtafel en afzuiging gelijktjjdig aan

Status
Niet open voor verdere reacties.
Een vraag,

Weet iemand hoe ik een afzuiging (SPA 1000) op een zaagtafel aan kan sluiten (EB pk200)?

Bedoeling is dat als de zaag ingeschakeld wordt, de afzuiging ook aan gaat. Nog mooier zou zijn als de afzuiging nog even 10 tellen blijft draaien op het moment dat de zaag uitgezet wordt.

Bij voorbaat dank voor de reactie
 
Dat kan met een stroomrelais met instelbare na draai tijd.

De 1 van de draden van de zaag gaan door een stroomspoel.
deze stroomspoel is aangesloten op een sensorrelais en die schakeld als deze de stroom ziet een contact en zal afschakelen als de stroom weer weg is.
Hoe snel deze afschakeld is instelbaar.
 
Dat is het volgens mij.

Zaag in het hoofdstopcontact en de afzuiging in het slave-stopcontact.

Hoofdstopcontact stuurt dan ook de slavestopcontacten aan als de zaag aan wordt gezet?

Bedankt voor de tips..!!
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back