Hallo klussers,

Ik heb op het forum al veel informatie kunnen vinden voor mijn situatie, waarvoor veel dank!
Ik zit nog met een paar vragen voordat ik de materialen ga bestellen. Daar wil ik graag een advies over ontvangen.

Ik ga op zolder zeer binnenkort twee kamers, een badkamer en een vliering realiseren. De badkamer wordt fase 2, voor nu focus ik mij op de kamers en de vliering.

Uitgangssituatie
  • De zoldervloer is een kanaalplaten vloer met een cementen dekvloer
  • De muur grenzend aan de buren is een kalkzandsteen muur (dat is de muur die aan de camera kant staat in de tekening hieronder en dus niet getekend is)
  • Het dak (groen op onderstaande tekening) is een prefab scharnier dak
  • De knieschotten (blauw op onderstaande tekening) dienen als dragende constructie voor het dak
  • De badkamer wordt gerealiseerd achter de rode muur in de rechterkamer (eerste tekening). Op de derde tekening kun je links nog net de deuropening van de badkamer zien.
Dit gaat het worden
1607723342329.png

1607724059614.png

1607724568734.png


Het plan
  1. 3 deurkozijnen op de juiste plek zetten
  2. Ytong profiel op de vloer lijmen
  3. Muren (rood in de tekening) optrekken (+ kozijnankers aanbrengen)
  4. Boven de deuren (3 stuks: 2 van de kamers 1 van de badkamer) breng ik Ytong lateien aan
  5. Aan de kalkzandsteenmuur een flinke plank bevestigen en daarop de balk-/raveeldragers bevestigen voor de vlieringbalken, aan de andere kant op ongeveer 2400mm hoogte aan de Ytong muur hetzelfde: plank met dragers.
  6. Vlizotrap aanbrengen
  7. Vliering afwerken met 18mm plaat materiaal
Hieronder mijn vragen
  1. Bij nummer 2: is het verstandig (en mag dit?) om ook Ytong profielen op de knieschotten/dragende constructie aan te brengen en wellicht ook bovenop de scheidingsmuur tussen de kamers?
  2. Bij nummer 3: de hoogte van de Ytong muur waar je in bovenstaande tekening tegenaan kijkt en waar de vliering aan komt te hangen wordt ongeveer 3800mm hoog. Mag die muur 3800mm hoog zijn als ik met 100mm bouw? Ik kan hier bij Xella niks over vinden.
  3. Bij nummer 3: als ik goed heb opgelet, mag ik de Ytong muur niet aan het dak (groen) bevestigen (i.v.m. bewegen, uitzetten/krimpen van het dak), ook niet met veerankers. Is dat juist? Want dat zou betekenen dat de muur van 3800mm hoog alleen vast zit in het vloerprofiel en aan de scheidingswand tussen de kamers (als vraag 1 niet mag). De vliering maakt de hele constructie in mijn ogen juist wel weer stevig en houdt 'm op zijn plaats.
Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden op mijn vragen en of jullie alternatieven zien die ik over het hoofd zie.

Alvast enorm bedankt!!
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #2
Waarom gasbetonwanden.
Beter neem je houtskelet 38 maal 89.
Daaraan kun je de vliering vastzetten.
Geen lateien boven deuren nodig alleen dubbele stijlen bij de kozijnen.
daarnaast veel gemak met plaatsen van electra.
Ook kun je de wanden vast zetten aan de dakconstructie.
en in de trappenhal kun je de wand bekleden met 4 zijdig afgeschuind kant gipsplaten.
3800 mm wanden zijn makkelijk te maken met houtskelet.
 

Futero

  • #3
Hallo @Rene de klusser, bedankt voor je antwoord. Electra is zeker ideaal weg te werken met een houtskelet (of metal stud). De keuze voor Ytong is met name vanwege de badkamer. Daarnaast denk ik dat ik met Ytong sneller een wand heb staan dan met hout.
Dus de keuze voor gasbeton is al gemaakt, ik zit alleen nog met het juiste antwoord op mijn gestelde vragen.
Als iemand daar nog een antwoord op heeft, zou dat mij erg helpen.

Wat mij wel verbaasd overigens is dat je schijnbaar een houtskelet wel aan de dakconstructie mag bevestigen, maar gasbeton niet. Wat is het verschil? Zo'n houtskelet buigt ook niet bepaald mee.
 

Rene de klusser

Specialist Bouw
  • #4
Als je toch tong wilt gebruiken kun je een u profiel tegen het dak monteren.
Dit zorgt ervoor dat de wand op zijn plaats blijft
hou ruimte tussen het blok en het profiel
voor de rest kun je ook de profielen rondom gebruiken.
wel verstandig is dat de vloer goed vast komt aan beide zijden
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #5
Heb je laten controleren of de verdiepingsvloer wel het extra gewicht van de muur en de extra vloer wel kan dragen?
 
  • Like
Waarderingen: Rene de klusser

Futero

  • #6
Hallo allemaal,

Nogmaals bedankt voor de adviezen zover. Ik heb inmiddels besloten om de vliering te laten vervallen. Daardoor wordt het een hele andere situatie en ga ik de muren optrekken uit metal stud en wel in de volgende combinatie:

Gips 12,5mm + OSB 12mm mes en groef + Metal stud 75mm (met 60mm of 70mm steenwol) + OSB 12mm mes en groef + Gips 12,5mm = 124mm dikke wand.

De hoogste scheidingswand wordt ongeveer 4200mm hoog. Ik zou hiervoor 4000mm staanders kunnen verlengen tot 4200mm (als ik die maat boven kan krijgen).
De vraag die ik daarbij heb: is het verstandig om ergens in het midden nog horizontale profielen te plaatsen met de ruggen tegen elkaar voor de stevigheid (eventueel met een reepje OSB er tussen)?

Bijvoorbeeld door 2600mm staanders te nemen die met een horizontaal profiel opsluiten en daarbovenop weer opnieuw staanders in een u-profiel plaatsen tot aan het dak. Of is de OSB (verspringend) er tegenaan al genoeg voor de stevigheid en zijn horizontale profielen overbodig?

Hierbij nog een plaatje zonder horizontale profielen in het midden (deuren zitten er niet in, maar is voor nu minder relevant):