ymvk 5x4mm2 aansluiten op laadpaal

Ik heb een laadpaal gekocht, ik ga hem 3 fase aansluiten.

Nu staat er in de handleiding (ik mag geen merk noemen maar het begint met een Z en eindigt op go): Verwijder de terminalkap door de vergrendeling in te drukken en naar beneden te trekken.
Strip 12 mm isolatie van elke draad (ferrules zijn optioneel). Steek de draden in de terminals en druk de hendels naar beneden om ze vast te zetten.
Plaats de terminalafdekking terug.

Het is een YMVK kabel met massieve koperdraden (dus niet allemaal losse draadjes zeg maar). Nu vraag ik me af: het is toch niet nodig om ferrules of adereindhulzen ofzo te gebruiken neem ik aan? Heeft zelfs weinig zin omdat het massieve koperdraden zijn lijkt me?



ymvk-5x4mm2-kabel-voor-binnen-of-buis-per-meter.jpg
 
Adereindhulzen zijn voor soepele draad, op massieve aders gebruik je deze inderdaad niet.

En zelfs bij soepele draad zijn ze dus optioneel, ook dat mag zonder adereindhulzen in de klemmen van deze laadpaal.
 