Welke draad tussen aardrail en aardpen groepenkast.

Status
Niet open voor verdere reacties.
Moenteel zit er een externe aardklem aan de groenkast die met een blanke draad verbonden is met de aardpen. Mijn nieuwe kast heeft deze klem niet en moet intern verbonden worden met aarde. Welke draad moet ik hiervoor gebruiken ? blank of met geel/groene mantel en wat moet de diameter zijn ?
 
Die draad loopt niet naar een aardpen maar naar de hoofdaardrail en moet minimaal dezelfde doorsnede hebben als de voedingsdraden.
 
De draad dient voldoende tegen corrosie beschermt te zijn, dit mag dus een blanke vertinde draad zijn of een geïsoleerde groen/gele.
 