Welke aardlekschakelaar?

Hendrik1

  • #1
Hallo,

Ik wil mijn installatie uitbreiden met 2 230 groepen.
Er moet een 0,03 A ALS voor.
Maar je hebt ze in 25A 40A en 63A.
Hoe bepaal ik wat de juiste voor mij is, aan de hand van mijn hoofdzekering soms?

Groeten Hendrik
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • The headhunter

    Specialist Elektra
    • #2
    Inderdaad, de waarde bepaal je aan de hand van de hoofdzekering: de aardlekschakelaar moet minimaal de stroom kunnen verbreken die de hoofdzekering kan leveren.

    25A hoofdzekering = 0,03/25A aardlek
    35A hoofdzekering= 0,03/40A aardlek.
     