Welke aardlekschakelaar?

Hendrik1

  • #1
Hallo,

Ik wil mijn installatie uitbreiden met 2 230 groepen.
Er moet een 0,03 A ALS voor.
Maar je hebt ze in 25A 40A en 63A.
Hoe bepaal ik wat de juiste voor mij is, aan de hand van mijn hoofdzekering soms?

Groeten Hendrik
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Inderdaad, de waarde bepaal je aan de hand van de hoofdzekering: de aardlekschakelaar moet minimaal de stroom kunnen verbreken die de hoofdzekering kan leveren.

25A hoofdzekering = 0,03/25A aardlek
35A hoofdzekering= 0,03/40A aardlek.
 