Welke aardlekschakelaar voor inductie kookplaat

Fine_art

  • #1
Hallo,

We hebben 'n nieuwe keuken gekocht en er moet wat aan de electriciteit worden aangepast.
Ik heb in de meterkast 2 aardlekschakelaars, een van 0,03A en een van 0,5A.
Op welke aardlekschakelaar moeten de 2 groepen voor de inductiekookplaat worden aangesloten? De plaat is geen krachtstroom maar 2 groepen van 220V 16A.
En waarop komt de combioven?

Ik neem aan dat de vaatwasser bij de 0,5A schakelaar komt.

Graag jullie advies

Alvast bedankt
 

Fiesiekus

  • #2
Neen, achter die aardlek van 0,5 A mag je niets aansluiten. Moet 30 mA zijn
 

Fine_art

  • #3
Bedankt Fiesiekus,
Maar moet de vaatwasser dan ook op de 0,03A schakelaar?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Alles in een tot bewoning bestemd gebouw moet tegenwoordig achter ten hoogste 0,03A aardlek.
 

Fiesiekus

  • #5
Fine_art schreef:
.......dan ook op de 0,03A schakelaar?
Afhankelijk van het aantal eindgroepen :

4 of minder: achter de (enige) 30 mA aardlek
> 4 : een 30 mA aardlek erbij
 

Fine_art

  • #6
Mensen, Hartelijk bedankt.

Hier mee kom ik er verder wel uit.
Moet dus nog 'n extra aardlek monteren, maar daar is wel ruimte voor.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Vervang die van 500mA dan ook direct, deze waarde is achterhaalt en levensgevaarlijk.
 

Fine_art

  • #8
Zal ik zeker doen.
Ga de hele meterkast maar gelijk moderniseren met automaten. Er zitten nu nog ouderwetse smeltveiligheden in.

Bedankt voor jullie feedback :lol:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
:prima: veel succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu