WC in Badkamer

Beste Dames/Heren,

In de badkamer van mijn eerste koopwoning (Flat, 9e verdieping) heb ik een asbest stamleiding die van bovenaan naar beneden loopt.
Nu vraag ik me af of ik een wc kan aansluiten op de afvoerbuis/put zoals in de bijlage?
Dus ik zou daar dan mijn douche afvoer, wasbak afvoer en wc afvoer op willen aansluiten?
Het kan nog even duren voordat ik een loodgieter langs kan laten komen dus het zou mooi zijn om alvast wat advies in te winnen.
Groeten,

Chris

WhatsApp Image 2021-12-08 at 22.01.40(1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-08 at 22.01.40(2).jpeg WhatsApp Image 2021-12-08 at 22.01.40.jpeg WhatsApp Image 2021-12-08 at 22.01.41.jpeg
 
Toilet moet op een buis van tenminste 90mm. Daarbij komt ook nog dat er een verkeerd t stuk in de standleiding zit. Deze moet haaks zijn, die op de foto is 45 graden.

Als je vermoed dat er asbest in zit....
lekker vanaf blijven.
 
Hallo @ADDave, bedankt voor de reactie. Het idee was om een toilet met een feacelienvermaler te plaatsen. Volgens de producent zou je dan kunnen aansluiten op een pijp van 32mm. De hoek van 45 graden zou dan slecht zijn i.v.m. lucht toevoer?
 
Je kunt wel een vermaler/broyeur gebruiken, maar die moet wel op een aparte afvoer naar de standleiding lopen.
Anders spuit de drap tegen het plafond aan als je doorspoeld als je alles op het putje aansluit.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan