WC doortrekken veroorzaakt rioollucht vanuit het fontijntje

Ulyssa

  • #1
Ik woon sinds een jaar in een ander(eigen) huis. Vanaf het begin is er af en toe een rioollucht :? te ruiken. Dat is ook uit zichzelf door de vorige bewoner terloops genoemd, maar pas toen ik er al woonde.
Ik heb het huis bouwkundig laten keuren voor de aankoop. Die man is nog eens terug geweest op mijn verzoek en hij kon wel een aantal dingen uitsluiten als oorzaak, maar de oorzaak zelf bleef een raadsel.
Tot ik een artikel in een krant las, type Rijdende rechter. Daardoor kwam ik op een idee en heb ik zelf ontdekt dat het altijd is nadat de WC is doorgetrokken. Blijkbaar zuigt dat de afvoer van het fontijntje leeg.
Ik weet dat daar iets aan te doen is, maar niet precies wat. Graag advies. Dank U
 

Pepjo

  • #2
Daar is heel goed en relatief eenvoudig wat aan te doen, namelijk door een ontluchter in de afvoer op te nemen.

Meestal is dat een pijp die onder de dakpannen uitkomt, maar er zijn ook andere constructies mogelijk.

Gebruik de zoekfunctie bovenaan het forum maar, dan komt er een hoop voorbij.
 

Ulyssa

  • #3
Op welk woord zoek ik dan? Ontluchter of zo? Voor ik de vraag stelde heb ik ook wel gezocht in de vragen of ik een onderwerp kon vinden waar ik wat aan had.
Dit huis is door een doe het zelver intern helemaal afgebroken en opgebouwd en sommige dingen zitten wel erg vreemd in elkaar.....zo heb ik een voordeur die naar buiten opengaat omdat ze het kozijn verkeerd om hebben gezet.....
een pijpje in het dak heb ik niet, alleen voor de CV-afvoer
 

Sewerboy

  • #4
Hoort u het misschien ook borrellen in het fonteintje als u de wc doortrekt? Of kan het zijn dat het pijpje, wat vanaf het sifon naar de muur of naar de vloer toegaat, geen vaste verbinding heeft met de afvoer in de vloer of muur. Meestal zit dit pijpje in een rubberverloop, soms zit het gewoon los in elkaar, wat dus stankoverlast kan veroorzaken.
 

Ulyssa

  • #5
Nee, ik hoor niets, anders had ik het wel eerder bedacht. Het is trouwens beneden, boven heb ik geen WC
Maarrrrrrrrrrrr.....als ik boven het fonteintje in de douche boven door laat lopen borrelt de douche wel. Maar daardoor onstaat geen stank.
 

Pepjo

  • #6
Dat klinkt toch serieus als een beluchtingsprobleem.

Zoek inderdaad maar op "ontluchter".
Het lijkt me dat er eentje aangelegd dient te worden.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #7
Even een vraag tussen door zit er een verchroomde bekersyfon onder de fontein.

En ligd onder de vloer een nw pvc leiding die wel goed wegloopt, dus geen verstopping problemen door dat water slecht weg loopt.

kan er evt een foto van wc-leiding onder de vloer en fontein.
 

Ulyssa

  • #8
De syphon van het fonteintje in de WC is van kunststof, en het kunststof pijpje de muur in(Sewerboy) zit in een rubber manchet gestoken.
Henk, het fonteintje en het toilet lopen vlot door. Geen idee wat er voor leiding onder of in de vloer ligt, ik heb geen kruipruimte.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #9
Net wat @pepjo zegd het is een beluchting probleem.
Er is een plug bekersyfon kunststof met in gebouwde beluchter
Wisa kunststof combisifon 1 1/4" x 32mm zet deze er eens tussen en dan zuigt de wc de fontein niet meer leeg.
 

Ulyssa

  • #10
Gaan we proberen. bedankt allemaal
 
Status
Niet open voor verdere reacties.