Beste klussers,
Op het forum vind ik wel informatie over waterzijdig inregelen, maar een echt stappenplan heb ik niet gevonden. Daarom beschrijf ik mijn begrip van wzi en dan hoor ik graag van jullie of ik het een beetje begrepen heb.
Situatie: ketel op bovenste verdieping. Op deze verdieping 3 kamers met elk een radiator. Op de benedenverdieping ook 3 radiatoren. Alle radiatoren zijn uitgerust met thermostaatkranen, met uitzondering van een verticale radiator beneden die een gewone kraan heeft. De radiatoren met thermostaatkraan zijn dmv een een H-blok aangesloten op het buizennet, die zonder dmv voetventielen.
Stappenplan:
1) Ik zet alle kranen open en stel de thermostaat in op de maximum temperatuur.
2) Ik wacht enige tijd en ga meten aan eerste radiator.
3) Ik stel H-blok of voetventiel zodanig in totdat ik een dT van 20 gr. heb. Als ik verstel, wacht ik 15 minuten tot de volgende meting. Ik meet direct aan de af- en toevoer.
4) Zo ga ik alle radiatoren af en als ik klaar ben doe ik hetzelfde nog een keer vanaf het begin.
Werkt dit zo?
Nog wat vragen:
Begin ik te meten aan de grootste radiator of aan de radiator het dichtst bij de ketel?
Kan ik een contactthermometer (met 2 opnemers) ook huren? Of zijn ze niet zo duur in de aanschaf?
Ik heb ook wel eens iets gelezen op stickertjes die je op de buizen plakt en die de temperatuur aangeven. Ik vraag mij af of dit nauwkeurig genoeg is?
Ik wens iedereen alvast een goed klusjaar toe! :D
Adriaan
Op het forum vind ik wel informatie over waterzijdig inregelen, maar een echt stappenplan heb ik niet gevonden. Daarom beschrijf ik mijn begrip van wzi en dan hoor ik graag van jullie of ik het een beetje begrepen heb.

Situatie: ketel op bovenste verdieping. Op deze verdieping 3 kamers met elk een radiator. Op de benedenverdieping ook 3 radiatoren. Alle radiatoren zijn uitgerust met thermostaatkranen, met uitzondering van een verticale radiator beneden die een gewone kraan heeft. De radiatoren met thermostaatkraan zijn dmv een een H-blok aangesloten op het buizennet, die zonder dmv voetventielen.
Stappenplan:
1) Ik zet alle kranen open en stel de thermostaat in op de maximum temperatuur.
2) Ik wacht enige tijd en ga meten aan eerste radiator.
3) Ik stel H-blok of voetventiel zodanig in totdat ik een dT van 20 gr. heb. Als ik verstel, wacht ik 15 minuten tot de volgende meting. Ik meet direct aan de af- en toevoer.
4) Zo ga ik alle radiatoren af en als ik klaar ben doe ik hetzelfde nog een keer vanaf het begin.
Werkt dit zo?
Nog wat vragen:
Begin ik te meten aan de grootste radiator of aan de radiator het dichtst bij de ketel?
Kan ik een contactthermometer (met 2 opnemers) ook huren? Of zijn ze niet zo duur in de aanschaf?
Ik heb ook wel eens iets gelezen op stickertjes die je op de buizen plakt en die de temperatuur aangeven. Ik vraag mij af of dit nauwkeurig genoeg is?
Ik wens iedereen alvast een goed klusjaar toe! :D