Beste klussers,
Ik wil mijn cv installatie waterzijdig gaan inregelen. Nu is het zo dat ik doorgaans maar een klein deel van het huis verwarm. Een snelle berekening laat zien dat ik om enkel mijn woonkamer te verwarmen met een delta-T van 20 graden ik een debiet van ongeveer 250 l/uur nodig heb.
Echter heeft mijn cv ketel (Valliant solide 24-28c) een pomp die niet geregeld kan worden en volgens de specificatie is het minimale cv debiet 475 l/uur.
Dus ik verwacht dat dit niet gaat werken in de huidige opstelling, heeft iemand ideeën hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen zonder een andere ketel te plaatsen?
Twee opties die ik aan het overwegen ben zijn:
- Een condensator plaatsen voor de pomp in de ketel. Hierdoor kan het voltage van de pomp verlaagd worden en daarmee ook het vermogen. Heb elders gelezen dat dit succesvol werkt voor deze ketel.
- Een bypass ventiel plaatsen zodat de pomp altijd zijn vermogen kwijt kan. Dit is wellicht sowieso een goed idee aangezien ik overal thermostatische afsluiters wil plaatsen.
Ik wil mijn cv installatie waterzijdig gaan inregelen. Nu is het zo dat ik doorgaans maar een klein deel van het huis verwarm. Een snelle berekening laat zien dat ik om enkel mijn woonkamer te verwarmen met een delta-T van 20 graden ik een debiet van ongeveer 250 l/uur nodig heb.
Echter heeft mijn cv ketel (Valliant solide 24-28c) een pomp die niet geregeld kan worden en volgens de specificatie is het minimale cv debiet 475 l/uur.
Dus ik verwacht dat dit niet gaat werken in de huidige opstelling, heeft iemand ideeën hoe ik dit wel voor elkaar kan krijgen zonder een andere ketel te plaatsen?
Twee opties die ik aan het overwegen ben zijn:
- Een condensator plaatsen voor de pomp in de ketel. Hierdoor kan het voltage van de pomp verlaagd worden en daarmee ook het vermogen. Heb elders gelezen dat dit succesvol werkt voor deze ketel.
- Een bypass ventiel plaatsen zodat de pomp altijd zijn vermogen kwijt kan. Dit is wellicht sowieso een goed idee aangezien ik overal thermostatische afsluiters wil plaatsen.