Water in slang overloop spoelbak

JenA82

  • #1
Hallo,

Hopelijk kan iemand ons helpen. Wanneer de spoelbak leegloopt stroomt er ook water in de slang van de overloop. Rode pijl op foto. Betreft sifon met vaatwasaansluiting en beluchter. Helaas niet alleen schoon water. Na verloop van tijd begint het behoorlijk te stinken. In de bouwmarkt zei men dat er alleen vanaf boven water in de overloop mag lopen en dus niet vanaf onderen.

Weet iemand of dit klopt en hoe wij dit probleem kunnen verhelpen?

Alvast bedankt!

 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #2
Heb je de sifon als eens los gehad om hem schoon te maken?
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #3
Blijft er dan water staan in de overloop slang?
Zo ja, dan de slang iets inkorten.
 

JenA82

  • #4
Er komt dan water in, maar dat loopt er ook weer uit. Ik heb het ook even geprobeerd met de slang eraf. Als ik dan de afvoer open, dan komt er water uit de aansluiting van de overloop.

De sifon zelf is helemaal schoon. Zou het kunnen komen dat het water niet snel genoeg door de leidingen loopt?
 

Frank

Vaste beantwoorder
  • #5
Ja dat kan duiden op een (beginnende) verstopping.
 

JenA82

  • #6
Oké, dan ga ik dat onderzoeken.

Als ik de sifon loshalen en dan de spoelbak leeg laat lopen in een emner, stroomt er ook water in de overloop. Is dit normaal?


Ik heb een inspectiecamera, alleen wil die niet door de s-bocht van de afvoer (waar de afvoer de vloer ingaat). Heeft iemand daar tips voor?
 