Water druppelt uit hr solide

Status
Niet open voor verdere reacties.
Nu heb ik zelf een probleem met mijn cv ketel.
Gisteren kwam ik op zolder waar de ketel hangt, zag dat de vloer nat was.
Heb de voorkant er af gehaald en zag dat er waterdruppels van onder en de warmtewisselaar kwamen. Ook op de bodem lag een beetje water.
Vanavond heb ik wat beter gekeken, het water komt van achter de warmtewisselaar. Het water is lichbruin en stinkt naar roest.
De ketel is van 2002, en is de 24-28. Waterdruk is wel iets gezakt, in september is de helft van het water ververst, automatisch ontluchter lekte.
Daarna goed ontlucht en nogmaals wat water bij gedaan.

Gr. Cees
 
Zit er een automatische ontluchter boven op de ketel ?
Die willen wel eens gaan lekken na verloop van tijd.
 
Bij deze solide zit de automatische ontluchter op de pomp.
En deze ontluchter is in september vervangen, en lekt niet.
Het water komt van achter de warmte wisselaar.
Onder de wisselaar zit een hoekprofiel, deze zit aan de achterwand bevestigd.
Hier loopt het water langs naar de voorzijde en druppelt op de driewegklep.
Hoe weet ik of het condenswater is.
Waar het water langs loopt is het geroest.
 
Pakking tussen rookgasverzamelaar en warmtewisselaar is lek.
Naar alle waarschijnlijkheid is het condenswater wat er lekt.

Dit euvel komt wel vaker voor bij deze toestellen.
Heeft ook wel enig verband met de staat van onderhoud.

Er is een pakkingset verkrijgbaar, inclusief de benodigde pakkingringen.

Een handige servicemonteur heeft het in 3 kwartiertjes gepiept.

suc6
 
Bedankt Gorp, zullen we de monteur maar eens bellen.
De ketel krijg ieder jaar een onderhoudsbeurt.
Heb bij de vorige beurt in september wel iets van gezegt, lag witte poeder onder in de ketel. Maar lekte toen nog niet.
Valt dit onder slijtage, of een ontwerp fout?
Zit wel op een hele moeilijke plaats, en wat is het volgende.

Gr Cees
 
Kijk ook het stuk slang/aansluiting tussen rookgasafvoer en sifon na tijdens vervangen van de pakking tussen wisselaar en rookgasafvoer. Deze zit vaak verstopt.
 
Eindelijk is de monteur vandaag geweest, de lekkage is verholpen.
En Gorp inderdaad was het 3 kwartier werk. Gisteren hadden we nog een ander probleem, door het vocht deed het display niks meer. Dus de ketel ook niet meer.
Maar door tips op dit forum was dat ook weer verholpen. De print droog maken met een fohn, na een half uur werd het weer warm.

Gr Cees
 
Heb ik ook gehad, nieuwe pakking en wat schoonmaken en klaar ben je:

14258_DSC02171_1.jpg
 
Die pakking op de foto hierboven is pakking voorplaat die bij TS lek was zit tussen de wisselaar en de rookgasafvoer en is rood van kleur.
 
Klopt was rood van kleur, hopelijk gaat deze weer een aantal jaren mee.
Wel een moeilijke plaats om te vervangen. De hele warmtewisselaar moet er uit. In de toekomst mogen ketelbouwers daar wel naar kijken bij het ontwerpen, dat slijtende onderdelen makelijk bereikbaar zijn.

Gr Cees
 
Sorry, maar wat is 45 minuten aan sleutel werk???
echt niks hoor, dus waarschijnlijk hebben ze bij Vaillant er toch nog wel
iets over nagedacht :wink:

Maar het belangrijkste is dat het weer functioneerd zoals het bedoeld was
 
Dat dacht ik ook dexter.
Toen ik het de 1e keer deed heb ik er 1,5 uur over gedaan.
Dus alle lof voor desbetreffende monteur, die heeft aardig doorgewerkt
 