Wat zit er in mijn dak? Teer laag? Isoleren

Koen1984

  • #1
Hallo allemaal.
Ik heb n woning uit 1989 waarop 2 dakkapellen recentelijk zijn geplaatst. Nu wil ik de nok gaan isoleren maar er zit ook al piepschuim in het dak.8cm ongeveer. De dakopbouw is van binnen naar buiten houten plaat (geperst hout)
Daarop een zwarte laag die op een aantal plekken nog met de nagel in de drukken is zoals teer.
daarboven 8cm piepschuim en daarop een soort papier laag. (Denk dampwerend)?. Daarop raggels en dan de pannen
Nu wil ik vanbinnenuit isoleren. Kan dit? Overal waar ik navraag doe hoor ik andere adviezen van dampdicht tot klimaat folie aan de binnenzijde.
Mij is niet duidelijk wat de teer achtige laag op het geperste hout is.
zie bijgevoegde foto. Hierdoor kan ik voor mijn gevoel nog geen goede keuze maken over hoe te isoleren.
Kan iemand mij helpen?

image.jpg AF7A535D-771B-4269-B7F1-FC6512BB043E.jpeg E03965F5-44DF-4D85-B7DB-D2CD51FBC5F7.jpeg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #2
Ja, isoleren kan (bijna) altijd.
De teer achtige laag is precies dat. Teer / bitumen, zowel op het hout als in/op het papier.
Als de nieuw is, is dat best dampdicht, maar oud zoals hier wel iets dampopen.
Van binnen dampdicht isoleren zal goed gaan. Klimaatfolie kan ook, maar dat is iets duurder.

Ga je de dakkapellen ook van binnen isoleren of zijn die al geisoleerd?
 

Koen1984

  • #3
De dakkapellen zijn r6 geïsoleerd. Dus daar komt direct gips op.
In de nok ga ik isoleren zoals op deze foto.
Ik wil natuurlijk geen vocht opsluiten in de constructie. Als” de teer laag vochtdicht is, moet ik binnnenzijde dan klimaat of ook dampdicht? De piepschuim lijkt mij namelijk ook dampdicht.

image.jpg
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
" Als” de teer laag vochtdicht is, "
Ik denk dat je dampdicht bedoelt: Als die laag (2 x teer en piepschuim) dampdicht is, dat met klimaatfolie werken. (vocht kan er dan weer uit het huis in)
Als die laag enigszins dampopen is, dan aan de binnenzijde dampdichter werken dan de oude lagen, zodat er meer vocht naar buiten uit kan, dan dat er van binnen in komt. Goed dampdicht werken is best lastig met veel overgangen naar muren, balken die in het zicht blijven, enzovoorts.

Klimaatfolie is hier de veiligere keuze.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Koen1984 schreef:
De dakopbouw is van binnen naar buiten houten plaat (geperst hout)
Zou graag willen weten hoe dik is die plaat.

Je krijgt totaal een R van 6,4 als je 150 mm glaswol gaat aanbrengen.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #6
Met hout (koudebruggen) er tussen mag je van die 6,4 zomaar 1 afhalen.
Bij lagere isolatie waarde, gaat er ook minder af.
 

Koen1984

  • #7
Dat realiseer ik me ook. Er zal een koudegolf zijn op het punt van aansluiting op de dakkapel.
Nu heeft de bouwer van de dakkapel aangegeven dat wij geen isolatie meer mogen toevoegen in de dakkapel maar direct gips er tegenaan moeten zetten.
het punt is dat ikwegens een zwaar zaagongeval de afwerking een half jaar heb moeten uitstellen. Vervolg was precies op de aansluiting van de dakkapel condensatie.
Nu vraag ik me dan af, dien ik die klimaatfolie door te trekken tot over de aansluiting op de dakkapel? Zie rode streep op bijgevoegde foto.
(De isolatie die nu is toegevoegd zoals op de foto zal ik dus moeten verwijderen.)

76766C90-DF83-4348-9192-4D02355418B8.jpeg
 

Koen1984

  • #8
Beste Jack,
Ik kan helaas niet nagaan of de dunne teerlaag op het hout dampdicht is.
Als dat wel het geval is, hoe verdwijnt dan nu de damp van binnen naar buiten? of is dat geheel niet aan de orde?
Van binnenuit kijk je direct op die geperste platen hout van n milimeter of 18/20 dik.
Daarop zit die teerachtige laag. Helaas kan ik vrijwel nergens op internet vergelijkbare gevallen vinden.
Wel mensen die geperst plaat dan tempex dan asfalt papier en dan de pannen, maar niemand benoemd die extra (dukke) teerachtige laag die ik op mijn dakbeschot heb zitten. Daardoor kan ik voor mijn gevoel niet goed een keuze maken wat te doen.

Zou jij in ieder geval voor die klimaat folie kiezen? of zijn andere opties beter?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #9
Je kan er rustig vanuit gaan dat de laag die op het spaanplaat is aangebracht dampdichter is dan het gebitumineerde vlies boven op de EPS isolatie. Deze laag is meer om het isolatiemateriaal te beschermen tegen water, of stuifsneeuw wat voorbij de pannen is gekomen. Teer werd in 1989 haast niet meer gebruikt.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #10
" Nu heeft de bouwer van de dakkapel aangegeven dat wij geen isolatie meer mogen toevoegen in de dakkapel maar direct gips er tegenaan moeten zetten. "
Dat zeggen ze standaard, is ook een gevalletje garantie, maar met klimaatfolie kan je ook daar extra isolatie onderzetten. (maar ja, die garantie..)
Met klimaatfolie zou je sowieso veilig moeten zitten.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu