Wat zijn de regels omtrent aanpassen elektra van een jaren 70 woning naar nu.

LED.V

  • #1
Het betreft hier een huurwoning uit de jaren 70. De woningbouw heeft wel aanpassingen gedaan maar naar mijn mening niet volledig. Badkamer en keuken zijn in het verleden gerenoveerd. De meterkast is toen tevens ook vernieuwd. De situatie is nu zo: Hoofdschakellaar, 2x aardlek, 3 groepen en een kookgroep. Badkamer en keuken zijn in het centraaldoossysteem ( groen/geel) geaard. Echter tot daar is het geaard terwijl de betreffende groep "verder gaat. Respectievelijk de keuken groep voed ook de woonkamer, en de Badkamer voed de eetkamer. De woon en eetkamer zijn beide niet geaard?! Mag dit zomaar dat je een groep voor de "helft"aard? Is de woningbouw in gebreken gebleven door de groepen niet 100% dekkend te voorzien van aarding?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Dit mag zo. Binnen een ruimte behoren wel alle wcd's geaard te worden wanneer je er eentje van aarde gaat voorzien. Maar het is niet zo dat de gehele groep dan geaard moet worden.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
De installatie moet minimaalvoldoen aan de norm van 1970.
Elke grote wijziging moet voldoen aan de laatste norm.
Blijft altijd lastig, want wat is groot.aar zoals ik lees is het beter dan in 1970 de eis was dus voldoet het.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu