Indien je over drie fase beschikt, hebt je een grondkabel met minimaal 4x4mm2+aardscherm nodig (Ymvk-as). In de hoofdkast moet deze worden voorbeveiligd met een 25A 3P+N automaat. De hoofdzekeringen moeten dan tenminste 3x40A bedragen anders voldoet de installatie niet aan de voorschriften voor wat betreft de 'selectiviteit'. In de onderverdeler horen tevens een hoofdschakelaar en aardlekschakelaars aanwezig te zijn.