Wasmachine op aparte groep

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allen,

Ik lees wel eens dat de wasmachine en droger op een aparte groep moeten.
Aangezien ik aardig in de knel kom met m'n groepen de volgende vraag.

Kan iemand mij in Jip en Janneke taal uitleggen waarom de wasmachine op een aparte groep moet ?
Want : uitgaande van het feit dat je op 1 groep ca 3500 Watt mag aansluiten, vraag ik me bij deze wasmachine met een aansluitwaarde van 2100 af of ik niet nog een koffiezetapparaat van 1400 Watt er bij op mag zetten (2100 W + 1300 W = 3400 W).

In de specs van de wasmachine staat :
Stroomverbruik : 1,27 kWh
Aansluitwaarde : 2,1 kWh

Wat is overigens het verschil tusssen stroomverbruik en aansluitwaarde in deze ??

Alvast dank
 
Ohja....
weet niet of dit van belang is, maar kort geleden is door Essent gerommeld in de meterkast en heb ik nu 3x25.
Dit was noodzakelijk ivm de inductiekookplaat en oven.
 
De nen schrijft een eigen groep voor tbv een wasbehandelingsapparaat ongeacht het vermogen van dit apparaat.

1,27Kwh betekend dat deze dat vermogen opneemt als deze een uur draait. dit moet je betalen.die 2,1kw is het vermogen dat maximaal word opgenomen uit het net.
 
Oke, .. dat is duidelijk dat het gewoon niet mag. Helder !!

Wat ik nog niet zo goed begrijp is het verschil tussen wat je betaalt en wat het apparaat opneemt. Voor de andere groepen geldt dus :
dat je bij de bepaling of je wel onder die 3500 Watt (16 A) blijft, je dan dus niet de verbuikswaarde neemt maar de aansluitwaarde ??
 
2,1 Kw is het hoogste vermogen wat het toestel afneemt, maw als het toestel verwarmd dan zal deze 2,1 Kw nemen, aangezien het toestel niet een uur verwarmd, en een deel van het uur alleen een motor wat elektronica en een pomp zal gebruiken valt het stroomverbruik dus een stuk lager uit dan de aansluitwaarde.

Doordat het toestel dus tijdens het verwarmen 2,1 Kw af zal nemen is dit de waarde waarmee je rekening dient te houden. Zoals al aangegeven, wasbehandelings toestellen dienen aangesloten te worden op een aparte eindgroep.

Succes.
 
Neen, voor een boiler van 1600W hoeft geen afzonderlijke groep aangelegd te worden.

De Nen 1010:2007 schrijft hierover:
n 720.55.1.3 Indien een opstelplaats is voorzien voor een verbruikend toestel met een verwachte aansluitwaarde van 2 kVA of meer dan moet dit verbruikende toestel kunnen worden aangesloten op een afzonderlijke eindgroep.
n T Dit houdt in dat bij de opstelplaats òf een wandcontactdoos, aangesloten op een afzonderlijke eindgroep, òf een aansluitpunt met schakelaar, aangesloten op een afzonderlijke eindgroep, is
aangebracht.

n Bestaande installaties
Voor installaties die zijn aangelegd volgens NEN 1010:2005 of een eerdere editie van NEN 1010 geldt een verwachte aansluitwaarde van 3 kVA of meer.
 
Nen1010:2007 is geen geldige norm!!!!
Pas in 2009 of 2010 word deze opgenomen in het bouwbesluit.
Tot die tijd geld nen1010:2003
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan