Warmtewisselaar Intergas Xtreme oververhit

Vrienden,

Onze Intergas Xtreme 30 geeft bij langere tapwatervraag (douche, bad) een melding. De moersleutel gaat knipperen en op het display staat n150. Google (slechts 1 treffer!) leert dat het een notificatie is, geen storingsmelding, dat de warmtewisselaar oververhit is. Ik zag in het gebruikersmenu een temp van 125° in de warmtewisselaar, terwijl de tapwatertemp net aan 60° was.

Terugschroeven van het tapwatervermogen leidde tot een daling van de tapwatertemp naar 48°, maar loste het probleem niet op. Maar weer omhoog gezet. Overigens verdwijnt de melding zodra de tapwatervraag stopt.

Comfortstand staat uit, dus er wordt niet voorverwarmd o.i.d.

Iemand die een heldere ingeving heeft wat het "probleem" zou kunnen zijn? Sensorprobleem ligt niet voor de hand, want bij nadraaien van de pomp (ook na CV vraag) zie ik de temp in de warmtewisselaar keurig teruglopen en in CV bedrijf zie ik alleen maar christelijke waarden.
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Intussen de verklaring gevonden. Maar een oplossing is alleen maar verder uit zicht.

    Bij tapwaterbereiding draait hij op 37 kW! Dat is nog meer dan de Xtreme 36. Omdat de doorstroom "maar" 8-9 liter/minuut is, raakt de warmtewisselaar dus extreem oververhit.

    Wat kan er aan de hand zijn dat de brander bij warmwatervraag zo op hol slaat? Terwijl hij in CV-bedrijf probleemloos functioneert.
     
    Ik ken de ketel niet maar...
    Als de cv sensoren goed zijn, zou het kunnen dat de ketel regelt op een uitgaande tapwatertemperauur?
    Als daar een opnemer afwijkt kan de ketel daarom vol gas gaan en de cv sensoren alleen voor bewaking gebruiken.

    Andere kant, 125 graden gemeten kan ook bijna niet zonder kookverschijnselen.
     
    Ja, het vreemde is dat hij dan ook de bijbehorende foutmelding F002 zou moeten geven (temperatuur te hoog tijdens WW bedrijf). Maar die krijg ik dus niet.
     
    Ionisatiestroom uitgelezen: 8 uA. Dat wijst dan weer helemaal niet op een normale hooglast, laat staan op 37 kW. Schiet mij maar lek.
     
    @Marcn.88 De display geeft dat aan. Hieronder de uitgelezen parameters in SWW bedrijf.

    Bij deellast (kraan half open):

    Ionisatiestroom 8.1 uA
    Debiet 4.0 l/m
    Druk 2.0 bar
    Vermogen 20 kW
    Warmtewisselaar 107°
    SWW temperatuur 60°

    Bij vollast (helemaal open):

    Ionisatiestroom 7.8 uA
    Debiet 8.0 l/m
    Druk 2.0 bar
    Vermogen 36 kW
    Warmtewisselaar 119°
    SWW temperatuur 53°

    Warmtewisselaar SWW defect?
     